Hallo, wenn hier wirklich 48°C eingestellt waren, das Ganze wirklich echt eigenartig….. Am ersten Bild ist eine Sekundär Rücklauftemperatur von 48°C erkennbar, soweit so gut, bei einem WW Sollwert von 48°C sollte dieser Zustand in etwa kurz vor erreichen des WW-Sollwertes erreicht worden sein. Bis hierher alles ok. Am zweiten Bild ist die Sekundär Rücklauftemperatur mit 54,9°C bereits weit über der WW Sollwerttemperatur von 48°C. Hier müsste die WP schon lange wegen Erreichung der Sollwerttemperatur von 48°C abgeschalten haben….. Bei einer Sekundär Rücklauftemperatur von 54,9°C muss es zwangsläufig im Inneren des Speichers bereits eine tatsächliche Temperatur von, schätzungsweise 54°C haben……Da die Wärmetauscherwendel ja direkt im Wasser des Speichers sitzt, und von diesem Wasser umschlossen ist, ist es technisch nicht möglich das das Wasser in der Sekundär Rücklaufleitung so derart hoch über der tatsächlichen Wassertemperatur im Speicher ist. Außer die Durchflussgeschwindigkeit im Sekundärkreislauf wäre so derart hoch, das das Wasser im Sekundärkreislauf nicht genügend Zeit hätte, die Energie ins Wasser des Speichers abzugeben, nur das kann ich mir eigentlich bei einer Punpendrehzahl von 83% nicht vorstellen….. stimmt hier möglicherweise wirklich etwas nicht mit dem Temperaturfühler im Speicher ? Die Temperatursensoren dürften NTC Stensoren sein, das bedeutet, das sind Widerstandssensoren, welche bei Temperaturänderung ihren Widerstand ändern, und zwar so, das je kälter (das zu messendes Medium) ist, je höher ist der Widerstand des Sensors. Wenn nun - als Beispiel - der Widerstand des Verbindungskabel, oder die Klemmstelle wegen Kontaktprobleme/Oxydation etc. höher wird, dann bekommt im Regler als Signal eine kleinerer Temperaturwert an, als tatsächlich vorhanden ist…….. Eine weitere Möglichkeit: im Servicemenü gibt es einen Punkt “Sensorabgleich”. Dort kannst über die Software dem Regler einen höheren/niedrigeren Wert vorgeben, als der jeweilige Sensor in Wirklichkeit misst….hier kannst auch mal reinsehen, ob hier möglicherweise etwas verstellt ist. Das dritte Bild: Stell Dir vor, die Tatsächliche Temperatur im Speicher hat zb. jetzt 57°C, und der Regler bekommt vom Sensor jedoch - warum auch immer z.b. nur 49,2°C als Ist Temperatur im Speicher zurückgemeldet….Das würde den WP Regler komplett durcheinanderbringen…… Wenn ich mir somit diese 3 Bilder ansehe, und wenn die Erwärmung des Heizungspuffer bei der WW Beladung so gering ist, denke ich das dieses ganze Verhalten ziemlich sicher nicht vom 3-Wegeventil kommen wird. Ich dachte, es war doch mal Thema, das auch der Heizungs Vorlauf wärend der WW Bereitung richtig “heiß” wird. Wenn dem nicht so ist, dann kannst das mit der Überprüfung des Ventils mal hinten anstellen…… @Dickmuschel2013 könnte hier, mit der Vermutung “Sensorproblem” schon recht haben. Es würde Sinn machen, das der Techniker den Temperatursensor des WW Speichers überprüfen sollte, bzw. durch eine Vergleichsmessung mit einem getrennten Messgerät überprüfen sollte, ob der eingebaute Sensor auch die tatsächlich vorhandene Temperatur im Speicher misst….. Wenn ich das mit meiner Anlage vergleiche: Wenn ich hier auf 55°C Sollwert hochlade, hat der Speicher bei Beladungsende 55,6°C, und der Sekundär Rücklauf 55,8°C. Das ist eine Differenz zwischen Sekundär Rücklauf und Wassertemperatur am Sensor von nur 0,2K. Die 7340 2 oder 3 ist für diese aktuelle Sache bezüglich WW Bereitung ohne Bedeutung, das ist hier gleich….einen Unterschied macht 2 oder 3 nur im Heizungsbetrieb. lg Guennie
... Mehr anzeigen