Hallo Ice2,
grundsätzlich funktioniert das auch so, wie du es dir vorstellst, die Anlage beginnt aber nicht mit dem Heizbetrieb, weil ein Raum zu kalt ist, sondern immer erst, wenn die Vorlauftemperatur nicht ausreichend für das ist, was du als Raum-Soll-Temperatur eingestellt hast.
Warum sollte die Anlage anfangen Wasser zu erwärmen, wenn die Temperatur, die der Vorlauf hat, laut Kennlinie ausreichend ist, um den Raum auf die gewünschte Temperatur zu erwärmen?
Hier macht sich auch der große Vorteil der Thermostate gegenüber analogen bemerkbar:
Die Raum-Soll-Temperatur, auf die die Anlage heizt, ist dynamisch und es wird von der Anlage immer nur das gefordert, was auch an Vorlauf benötigt wird. Wenn also zB alle Räume kälter eingestellt sind und keine 22°C, sondern maximal nur 18°C in einem Raum benötigt werden, werden auch die 18°C an der Anlage als Raum-Soll-Temperatur gesetzt und die Anlage heizt den Vorlauf nur so weit auf, wie nötig.
Deswegen nochmal die Frage: Werden denn Räume nicht ausreichend warm? Dann sollte die Kennlinie angepasst werden, damit der Vorlauf entsprechend höher ist, um die Raum-Soll-Temperatur überhaupt erreichen zu können.
Besten Gruß