Moin Thomas, zu vielem könnte ich wenig wirklich Fundiertes sagen, da lass ich Michael gern den Vortritt. Nur soweit... was ich ja gerade gelernt habe, kann es nicht schaden (ausser ein paar Watt elektrisch) die Umwälzung durch den Kessel ruhig eher üppig zu gestalten, solange der Brenner brennt. Was die Brennerstarts anbetrifft, musst du mal schauen/rechnen, wie lange du überhaupt 'dauerhaft' über den 1,9..2kW Leistungsbedarf liegst, auf die die 300 minimal runtermodulieren kann. Nehmen wir 2MWh für Warmwasser an, 6 Monate Heizperiode und 16 Stunden Heizen täglich, sind das eben 7000kWh / (8760h * 6/12 * 16/24) = 2,4 kW im Schnitt(!). Wenn du an kälteren Tagen höher liegst (normal!), kommst du wahrscheinlich über längere Zeiträume unter die 1,9..2kW minimale Leistung, und dann bleibt der Therme erstmal nix andres übrig, als zu Takten... Auch bei 'echter' Nachtabsenkung (also nicht voll aus wie bei mir), ist es bei deinem niedrigen Verbrauch nicht unwahrscheinlich, dass du da länger unter 2kW liegst. Wir schalten die Heizung auch gewöhnlich erst bei unter ~10°C Aussentemp erst ein, da wir bis dahin rein mit dem Holzofen heizen. Dann bleiben nur 2 Brennerstarts täglich (für etwa/knapp 1/2h Betrieb) für WW Bereitung, was dann aber auch schon wieder auf >4 Starts/Brtiebsstunde rausläuft... Sobald es länger kälter ist, liegen wir ziemlich dauerhaft über 2kW Bedarf. Grüsse! Phil