Hallo, Edelstahlspeicher, Propan als Kältemittel, viele Konfigurationsmöglichkeiten und Anschlüsse. Das hört sich nicht schlecht an. Auf Grund der kleinen Tauscherfläche und Positionierung der Tauschers, kommt die Option mit der Tauchhülse doch nicht in Frage, wenn du da mit 20 KW aus dem Bifferal drauf gehst, steigt die Temperatur zu stark, und die WW Bereitung ist gleich wieder aus. Die Hysterese für WW Bereitung ist an der Trimatik so viel ich weiss nicht einstellbar. Ich würde es so machen. 12 V Steckernetzteil oder 12 V Hutschiene, geht auf diesen Kontakt 12/14 und schaltet ein Wechsel-Relais ein und aus. z.B. Finder 49.52.7.012.0050 Koppelrelais mit Blauer Fassung 12 V DC, 2 W, 8 A der Wechseler des Relais schaltet dann zwischen 2 Festwiderständen um. z.B 30 Grad 560 Ohm und 60 Grad 620 Ohm. als Sollwert stellt man in der Trimatik 45 Grad ein. VG