3*5*1,5 L/min = 22,5 L/min 2* 1,5 L/min = 3 L/min Summe 25,5 L/min --> 1530 L/h Deine 150 A13 schafft im Winter max 11 kW mit 5 K Spreizung braucht man man 1925 L/h um das abzutransportieren https://www.endenergie.de/index.php?Aufruf=1&Sel_1=11&TxtSel_1=7&Sel_2=30&TxtSel_2=0&Sel_3=35&TxtSel_3=0&med=0&Sel_4=5.715&TxtSel_4=7 Falls das Haus diese 11 kW wirklich brauchen sollte, muss man hydraulisch entkoppeln (mit dem gestern beschriebenen Schema, oder mit so einen differenzdrucklosem Verteiler, oder du "ent-drosselst" deine FB. Angenommen wir bekommen die 1925 L/h durch das System, oder das Haus brauch nur 9kW Dann kann man den Solar Speicher als Reihenpuffer im Vorlauf einbinden. Dann kannst du die Solarthermie auch für die Heizung verwenden. Der Heizungspuffer Sensor muss dann abgeklemmt werden und das Schema ohne Puffer ausgewählt werden. Die Extra Heizungspumpe kann abgeklemmt werden, bzw ganz demontiert werden und ein Passtück an statt der Pumpe eigesetzt werden.