Hallo, wenn man 2005 neue Ventile eingebaut hat, hätte man vor-einstellbare Ventile einbauen sollen. Schade ums Geld. Das mit der Rücklaufverschraubung ist Mist Stell bitte 1432.1 etwas ungleich 0 ein. Starte mal mit 120 mbar. Beobachte die Anzeige für den Volumenstrom. Erhöhe, wenn möglich so weit bist du mindestens 400l/h oder mehr hast. Wenn es zu stark rauscht muss du wieder etwas zurück gehen. 1432.2 bei 0 wird die Förderhöhe konstant gehalten. Bei 1-20 wird, wenn mehr Heizkörper öffnen, die Förderhöhe erhöht, um den erhöhten Widerstand in der Steigleitung auszugleichen. Je dicker die Rohre sind, desto weniger muss man hier etwas zugeben. Bei sehr großzügigen Rohren kann man es auch auf 0 lassen. >>abends eher zu warm wenn man die Förderhöhe erhöht, geben die Heizkörper mehr Leistung an den Raum ab --> Heizkurve kann/muss gesenkt werden,