Hallo,
leider habe ich seit kurzem immer wieder die Fehlermeldungen AA und D6 bei ziemlich jedem Abtauvorgang meiner WP (IBN 12.2023)
Es ist egal ob sie im Heiz oder Warmwasserbetrieb abtaut.
Ich habe auch schon beim Strömungsmesser mit einem Multimeter nachgemessen aber er löst nicht aus.
Die Rücklauf Temperatur sekundärseitig sinkt auch nicht zu weit ab.
Daher bin ich momentan etwas Ratlos.
Vielleicht kennt jemand dieses Problem und kann mir weiterhelfen.
LG Adrian
Wenn die Umwälzpumpe läuft, gehst du an jeden Verteiler der FBH und schreibst dir auf was die Schwimmer anzeigen. z.b. 2,5 l/min.
Die notierst du alle und addierst.
222-S mit einem Ventilator brauch min 800l/h
mit 2 Ventilatoren 1400l/h
Wenn darunter, mehr Heizkreise öffnen.
VG