Hallo Martin, mein Vitodens 300W wurde auch Anfang April 2019 eingebaut. Der hat Stand heute 1040 Starts und 4250 Brennerstunden. Sobald es kälter als ca. 10 Grad AT ist, läuft er 24h durch, bis auf WW Bereitung ,da startet er neu. Wenn du mal die 9000 kWh in die schweizer Formel für die Heizlastberechung gibst hast du eine max Heizlast von ca. 5kW. Das 26 KW Gerät ist viel zu groß. Da hat der HB ein paar 100€ zusätzlichen Umsatz generiert. Das 11Kw Gerät hätte völlig getan, so eines habe ich. Dein Vitodens kann theoretisch bis ca 1,9 Kw runter modulieren. Bei deiner 5 kW Heizlast wir er dann erst bei unter 2 Grad AT die 1,9 kw wegbekommen um nicht zu takten. Aber auch nur dann wenn er genügen Volumenstrom hat um die Wärme in den 1, paar Sekunden beim Start wegzubekommen. Jetzt hast du schon richtig angefangen die Heizkurve zu reduzieren. Das ist Voraussetzung für genügen Volumenstrom, da sonst die Thermostat ventile ständig geschlossen sind. Der hydraulischer Abgleich ist bei dir aus meiner Sicht auch vermurkst, wenn da die größte Voreinstellung 3 ist. Das macht man normalerweise so, dass der kritische Raum (in dem es am ehesten zu kalt ist) die Voreinstellung auf 8 ist und die anderen Räume dementsprechend eingedrosselt werden. Das zeigt der Vitodens im Servicemenü aktuell für einen Volumenstrom an?