Genau das ist es. das dient dazu einen Teilstrom durch den Bypass zu schicken, sobald weniger als 1300l/h durch die FBH gehen. Bei 2346l/h. darf/sollte dort nichts durchgehen, das wäre/ist kontraproduktiv und für zum Takten , wenn die WP ihr warmes Wasser nach 5 Min gleich wieder zurück bekommt. Es gibt mehrere Methoden um das zu Testen -du lauscht am Ventil und drehst in Richtung 500 mbar bis zu einem Punkt wo das Rauschen leiser wird -oder über die Temperatur, wenn der Rücklauf nach dem T Stück wo das ÜV einmündet wärmer ist, geht auch etwas durch. Wenn du das geschafft hast, könnte man auch noch den Silent-Mode in der Übergangszeit aktivieren, um das Takten zu reduzieren.