@AL1967 basierend auf dem Schema https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/vitodesk/schemes/4742918_01/Documents/4742918_2510_1.pdf würde eine Umschaltung so aussehen: Wenn das ein Puffer mit Anschlüssen in unterschiedlichen Höhen ist, würde ich den oberen Anschluss zur Stichleitung bauen, diese sollte eine DN dicker sein, um mit langsamer Strömung in den Puffer zu fahren. Dort muss ein T-Stück sein, dort kommt die neue Verbindungsleitung vom Vorlauf der WP an. Der Zulauf von der WP in den Puffer wird abgesperrt. Der Volumenstrom der WP geht zu dem neuen T-Stück. Dort geht der Großteil in Richtung Heizkreis. Nur das was der Heizkreis nicht abnimmt geht in den Puffer. Der Puffer Sensor W04 muss an (bzw. oberhalb) dem T-Stück befestigt werden. Wenn der Puffer "voll" ist geht die Sekundärpumpe aus und die Heizkreis Pumpe leert den Puffer über die Stichleitung, bis Sensor W04 meldet Puffer leer. Der Sensor muss zwingend bei der Stickanbindung umgebaut werden, sonst lädt die WP den Puffer mit "Vollgas" und moduliert nicht! Wenn man wieder auf org. Viessmann Schema umschalten will, wird der das obere Kugelventil geschlossen und das in in Richtung Puffer wieder geöffnet. Der Puffer Sensor kann wieder an die ursprüngliche Position. Theoretisch sollte es aber auch funktionieren, wenn man ihn am T Stück lässt.