@Heizungspilot die in der IDU verbaute Pumpe macht keine Konstantdruckregelung ! @IchKannDenken >> Sorry, Ich muss zugeben, dass ich gerade auf'm Schlauch stehe. Kann leider nicht ganz folgen, was ich pro Kreis ausrechnen soll/kann. Du hast den Wert aus dem Schauglas z.B. 3 l/min der Kreis hat 50m bei 0,113 l/m sind das 5,6 l Inhalt. Der Durchlauf sollte etwas unter 2 Min brauchen, + die Zeit durch den Puffer. Das würde ungefähr mit den gemessene Zeit übereinstimmen. Die von dir genannte 2346 l/h finde ich etwas hoch. um die 10 kW Nennleistung deiner 10 kW Maschine bei 5 K Spreizung abzutransportieren sollten 1700 l/h reichen. Die meisten hier sind schon froh wenn sie den 1250 l/h Mindestvolumenstrom schaffen. Vielleicht startet die WP deswegen mit einer sehr hohen Leistung und kann dann nicht schnell genug zurück regeln.