Hallo, >> warm im Haus, also konnte keine signifikante Temperaturveränderung beobachten. das ist ja erfreulich. Was macht der Stromverbrauch? Laut dem Diagramm sind es gerade draußen 1,9 Grad und der Vorlauf Sollwert sind 39 Grad. Laut deinem Formular Hydraulischer Abgleich ist die Anlage auf 35 Grad bei Norm-Außentemperatur ( das ist je nach Region irgendwo bei -10 grad) ausgelegt worden. Demnach ist die Heizkurve aktuell viel zu hoch. Das zeigten gestern ja auch die Stellantriebe. Einmal war einer, einmal 2 von 12 offen. Du muss in die Richtung kommen, dass die Mehrzahl offen ist. Wenn die Berechnung Hydraulischer Abgleich korrekt ist, auf 35 Grad bei -10 Grad würde man bei Steigung 0,4 und Niveau +3 kommen. Welche Steigung hast du jetzt eingestellt? Niveau hast mit 8 gepostet. Ich würde das schrittweise reduzieren. Auf 7 stellen. mindestens 24h warten und schauen ob es noch warm genug ist und was die Stellantriebe machen. Wenn immer noch die meisten geschlossen sind, auf 6 reduzieren. Dann wenn sich immer noch nichts ändert auf 5 reduzieren und 2 Tage warten. usw. Wenn es zu kalt wird, einen Schritt zurück. VG