Hallo Tobi, Weil der Planer der FBH die Länge der Heizkreise im Bad nicht lang genug gemacht hat, er nicht genügend Länge auf der Fläche unterbringen konnte, oder ihr ihm nicht gesagt habt, dass ihr einen an das Bad angrenzenden Raum nicht beheizt. >>nur im Bad kommen wir irgendwie nicht mehr über 21 Grad. Kannst du an dem Topmeter der FBH für das Bad den Durchfluss noch einen halben Liter erhöhen? Kann man einen an das Bad angrenzenden Raum 1 Grad wärmer einstellen? Wenn das nicht geht, haben sich viele WP Besitzer eine IR Zusatz Heizung für das Bad eingebaut. Oder du besorgst dir so einen 500W Steckdosen Heizlüfter für 20€ Den kann man Abends so programmieren dass er eine halbe Stunde vor dem Aufstehen startet. Das reicht meist wenn der 1Stunden morgens und bei Bedarf Abends kurz in Betrieb ist. VG Michael