Hallo, für eine Wärmepumpe sollte der (obere) Wärmetauscher 0,25-0,3m²/kW der WP haben. 0,25*13 --> min 3m² Das hat dein 100-B/W mit 400 l nicht, auch wenn du beide Wärmetauscher in Reihe schaltest. Einen bivalenten WW Speicher der das erfüllt gibt es auch am Markt nicht. Wenn du unbedingt den Speicher und die STA behaltet möchtest und du genügend WW Verbrauch hast, könnten man eine Vitocal 252-A mit integriertem WW Speicher kaufen und den Vitocell 100-B/W in Reihe vorschalten. in den letzten 2 Jahren hat es Viessmann nicht geschafft eine STA-Steuerung herauszubringen die mit der 250-A kompatibel ist. Heizungsbauer raten hier oft zu großen 750l Kombispeicher. Der unten einen STA Wärmetauscher hat und für WW und Heizungsverwendet wird. Davon würde ich dir dringen abraten. >>Pufferspeicher für die Wärmepumpenheizung einsetzbar? Die 250-A hat einen kleinen internen Puffer. Wenn der Hausbesitzer versteht wie eine WP effizient betrieben wird reicht dieser. Alternativen 1) STA abbauen und verkaufen. Das Dach mit PV vollmachen. Vitocal 250-A mit wärmepumpentauglichen WW Speicher Vitocal 250-A mit wärmepumpentauglichen WW Speicher STA mit externen Wärmetauscher an den WW Speicher anschließen (von Viessmann erhältlich) VG
... Mehr anzeigen