Hallo, >>Energetisch gedacht korrekt. Erhöht etwas Komfort, da WW schneller verfügbar. >>Änderung bei gefliestem Bad wäre sehr kostenintensiv. mit einer Zirkulationspumpe mit Schwerkraftbremse, ist das Wasser genauso schnell verfügbar wenn man den Zeitplan sinnvoll einstellt. Außerhalb der Zeiten zieht der Verlust aber nicht den Speicher leer. So könnte man den WW Verbrauch um min 50 % reduzieren, wenn nicht so gar mehr. im Winter kommt der Verlust zwar wieder dem Haus zu Gute. Bei 50 Grad WW Temp, ist die WW Bereitung aber ohne Brennwert Effekt. Also auch im Winter würde man etwas sparen. Im Bad muss man ja auch nichts ändern!! >>Heizkörperkreis auf Niveau 0° mit Neigung 0,4, Temperaturvorgabe 18° Tag und 16° Nacht. >>Fußbodenkreis auf Niveau 2° mit Neigung 0,4, Temperaturvorgabe 21° Tag und 18° Nacht. >>Im letzten Jahr lief die Heizung am Tag im Mittel ca. 10 h (min 0,5, max 23) bei im Mittel 13 Start (min 2,5, max 25,2). Gute Ansatz. Hast du den Parameter 9F von 8 auf 0 gestellt? Sonst ist der ungemischte Kreis immer 8 K höher als die FBH Der Heizkörperkreis wäre dann real bei Niveau 10. Das ist die besagt Diagnose Software. https://connectivity.viessmann.com/de/mp-fp/vitosoft.html Dazu brauchst du das schwarze Kabel vom Vitoconnect und ein altes Windows 10 Laptop in dem Beitrag https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Warmwasser-mit-Solarmodulen-wird-bei-Vitodens-200-W-nicht/td-p/338835/page/4 siehst du was in dem Protokoll enthalten ist. VG
... Mehr anzeigen