Hallo Elisa, für PLZ 25821 ist die Normausstemperatur bei -9 Grad. Das ist relevant für die Auslegung. https://www.waermepumpe.de/normen-technik/klimakarte/ Wenn die Heizlast mit -18 Grad berechnet wurde, ist das falsch! und du musst den Wert auf -9 umrechnen. Die D08 hat bei -9 Grad ca 6,2 kW Heizleistung. Viessmann empfiehlt eine Auslegung auf ca. 85% der Heizlast. 8,63 kW * 0,85 = 7,3 kW. Der eingebaute Heizstab hat 9 kW on Top. Wenn das kein Inselnetz wäre wäre sie zu klein, da der Heizstab zu oft an wäre. Es ist nicht gerade unwahrscheinlich dass so eine WP auf den Heizstab umschaltet , z.b. weil etwas defekt ist oder ein Fehler aufgetreten ist, das saugt dir dann im nu den Akku leer. Ich würde hier unbedingt einen kleinen Holzofen für extremen Forst und als Backup vorsehen. Dein Trinkwasserzuschlag ist zu hoch, aus der Planung-Anleitung: Für den üblichen Wohnhausbau wird von einem max. Warmwasserbedarf von ca. 50 l pro Person und Tag mit ca. 45 °C ausgegangen. ■ Dieser Bedarf entspricht einer zusätzlichen Heizlast von ca. 0,25 kW pro Person bei 8 h Aufheizzeit. ■ Dieser Zuschlag wird nur berücksichtigt, falls die Summe der zusätzlichen Heizlast größer ist als 20 % der nach EN 12831 berechneten Heizlast VG Michael