Hallo, Zitat aus der Planungsanleitung der 250-A zum Thema Fläche Wärmetauscher Trinkwasserspeicher: die überschlägige Berechnung der erforderlichen Wärmetauscherfläche wie folgt möglich: Amin = P × 0,3 m2/kW D.h für die 08 werden 2,4 m²Wärmetauscherfläche benötigt. die 262 T2H-R290 hat aber nur 0,8 m² und der WT ist oben und kann nur das oberste 1/3 des Speicher erwärmen. Das kommt nicht in Frage. Du solltest für die Erwärmung durch die 250-A einen passenden Speicher kaufen, eine der in der Planungsanleitung empfohlen wird. Hier dann eine T2W-R290 anschließen. Leider sind die T2W-R290 fas so teuer wie eine 262 mit Speicher. Wenn man ich 2 große Speicher in den Keller zu stellen, einen für den Sommer und einen für den Winter ist auch nicht so optimal. das würde ich auch ausschließen. Man könnte eine kleine wandhängende Brauchwasserwärmepumpe in Reihe mit dem Winter-Speicher montieren. Von anderen Herstellen gibt es so etwas mit 120l Inhalt Zum Duschen würde das für 2 Personen leicht reichen. Für ein Wannenbad im Sommer müsst man die 250-A zuvor anschalten. Ich würde auf die 2. WP verzichten, nimm lieber einen Speicher, in den man einen Heizstab einbauen kann , dann hast du auch etwas redundantes für Notfälle,