Hallo Thomas, und nochmals vielen Dank für Deine Mühen. Jetzt kommen wir der Situation bei mir langsam näher. Du hast Recht; solange WW bereitet wird, ist die Heizkreispumpe abgeschaltet und das Kesselwasser ca. 65° - 70° heiß, damit WW bereitet werden kann. Ob mit dem Brenner erhitzt oder über den Kachelofen ist hier egal. Vielleicht habe ich mich wieder mal unklar ausgedrückt, wenn ich schreibe: "in den Rücklauf eingespeist". Die "heiße" Leitung (Vorlauf) des Kachelofen geht direkt in den Kessel (nach dem Mischer). Unser Kessel VITOLA 200 hat ja 2 separate KV und KR Anschlüße. Die Kachelofenwassertemperatur ist also mit der Kesselwassertemperatur gleichzusetzten. Ich möchte Dir und Hansi Buentgens nicht damit unnötig Zeit stehlen, meine Verrohrung nachzuvollziehen. Das ganze Heizsystem mit dem integrierten Kachelofen funktioniert ja schon seit mehreren Jahren, so wie ich es will, eben nur mit dem kleinen Schönheitsfehler der manchmal zu hohen Vorlauftemperatur (dies ist auch so, wenn der Kachelofen nicht beheizt wird). Daher: Gibt es einen Parameter ( evtl heißt er: M2 VL-Temp. max oder ähnliches) ? den man einstellen kann ? Ich möchte nur "steuerungstechnisch" die Vorlauftemperatur meines Heizkreises M2 dadurch begrenzen, in dem die Regelung den Mischer so (zu)regelt, dass die Vorlauftemperatur nie über 55° hinaus geht. Bietet meine VITOTRONIC 200 so etwas ? Nochmals Danke Michael27