Hallo zusammen,

meine obige Anlage zeigte mir in immer kürzeren Abständen den Fehler A7 an, endgültig mit der Bemerkung, dass die Anlage nun nicht mehr selbständig startet, weil das Überwachungsgerät ausgelöst hat. Mein Fachbetrieb hat nun das Magnetventil am Niederdruckteil ausgewechselt. Die Fehlermeldung und Anlaufsperre lässt sich jedoch nicht reseten. Weiß jemand, wie man diese Sperre quittiert? Der Heizungsinstallateur findet auch keine Lösung.

2 ANTWORTEN 2

Hallo birdy-51,

 

bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

Ich habe den KD vom Viessmann Werk, einen gewissen Herrn Müller, am 12. 07. 2022 vor  Ort gehabt. Er hat eine stecknadelgroße Perforation in der Verbindungsleitung am Wärmetauscher gefunden, wodurch das Kältemittel entwich. Dieser Defekt wurde durch das Anliegen und Scheuern einer dünneren Kupferleitung verursacht. Der Mitarbeiter der Fa. Viessman weigerte sich jedoch, das Gerät zu reparieren, trotz meiner Aufforderung, den Auftrag eines Kunden zu respektieren. Er riet mir hingegen, den kompletten WT wechseln zu lassen. Von ihm geschätzte Kosten 4.500 €.

Ich nahm am gleichen Tag Kontakt zu einem örtlichen Kältefachbetrieb auf. Der sehr kompetente Mitarbeiter (Meister)  erledigte das Problem (Hartlöten der Perforation dauerte 7 Minuten) in 2,15 Stunden (einschl. langem Vakuumieren und Befüllen mit KM), untersuchte dabei gründlich die Wärmepumpe, stellte einige weitere potentielle Reibepunkte zwischen den Zuleitungen fest und behob diese potentielle Fehlerquelle mit wenigen Handgriffen.

Die Wärmepumpe läuft seitdem ohne Störungen oder Störungsmeldungen.

Ich teilte meine Erfahrung meinem Heizungsfachbetrieb, der Firma Herzog, Treuchtlingen Wettelsheim, mit. Viele Grüße  birdy51