Wir betreiben eine VIESSMANN Vitocal 242-S, Typ AWT-AC241.B inkl. Solarsystem Vitosol 200-F (Typ SV2A) zur Trinkwasserunterstützung. nach Aussagen unseres ehemaligen Installateurs, muss angeblich eine gewisse Anzahl von Heizkreisen, ohne auf Ihnen je Stellmotoren zu instalieren, ständig offen und somit völlig ungeregelt bleiben ? Angeblich soll sonst die WP Schaden nehmen können, wenn somit nicht realisiert wird, dass eine gewisse ständige Durchflussmenge der Fubo gewährleistet wird ?
Es wiederspräche doch dann nach meinem Verständnis dem Prinzip des gefordertem hydraulichen Abgleichs, bei dem ja die Einstellung durch die individuelle Fließstrommengen geregelt werden sollen.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Ist beides richtig.
Mit einem vernünftigen hydraulischen Abgleich sind die Haupträume immer offen, dann kann man auch die Stellmotoren abschrauben um noch ein paar Watt zu sparen.
Der hydraulische Abgleich läuft übrigens NICHT über die Stellmotoren, sondern über die (hoffentlich installierten) Durchflussmesser/setzer auf dem Heizkreisverteiler. Die Stellmotoren können i.d.R. nur digital ("auf/zu").
Die meisten WP brauchen eine Mindest-Durchflußmenge um die Wärme der Wärmepumpe auch abtransportieren zu können, sonst überhitzt diese (bzw. geht in Druckstörung)
Ist beides richtig.
Mit einem vernünftigen hydraulischen Abgleich sind die Haupträume immer offen, dann kann man auch die Stellmotoren abschrauben um noch ein paar Watt zu sparen.
Der hydraulische Abgleich läuft übrigens NICHT über die Stellmotoren, sondern über die (hoffentlich installierten) Durchflussmesser/setzer auf dem Heizkreisverteiler. Die Stellmotoren können i.d.R. nur digital ("auf/zu").
Die meisten WP brauchen eine Mindest-Durchflußmenge um die Wärme der Wärmepumpe auch abtransportieren zu können, sonst überhitzt diese (bzw. geht in Druckstörung)
Hallo MB_2015,
die Aussage deines Fachbetriebes kann ich teilweise bestätigen.
Es sollte ein gewisser Mindestvolumenstrom gewährleistet sein, damit die Wärmepumpe einwandfrei laufen kann.
Dazu ist es aber nicht zwingend erforderlich einen Heizkreis aufzulassen, sondern ein Überströmventil reicht unter Umständen völlig aus.
Was hast du denn für Heizkreise, nur Fußboden oder auch Heizkörper?
Beste Grüße °be