abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

muss bei der Vitocal 242 S eine anzahl von Heizkreisläufen ständöge göffnet, also unregelbar bleiben

Wir betreiben eine VIESSMANN Vitocal 242-S, Typ AWT-AC241.B inkl. Solarsystem Vitosol  200-F (Typ SV2A) zur Trinkwasserunterstützung. nach Aussagen unseres ehemaligen Installateurs, muss angeblich eine gewisse Anzahl von Heizkreisen, ohne auf Ihnen je Stellmotoren zu instalieren, ständig offen und somit völlig ungeregelt bleiben ? Angeblich soll sonst die WP Schaden nehmen können, wenn somit nicht realisiert wird, dass eine gewisse ständige Durchflussmenge der Fubo gewährleistet wird ?

Es wiederspräche doch dann nach meinem Verständnis dem Prinzip des gefordertem hydraulichen Abgleichs, bei dem ja die Einstellung durch die individuelle Fließstrommengen geregelt werden sollen.        

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Ist beides richtig.

Mit einem vernünftigen hydraulischen Abgleich sind die Haupträume immer offen, dann kann man auch die Stellmotoren abschrauben um noch ein paar Watt zu sparen.

 

Der hydraulische Abgleich läuft übrigens NICHT über die Stellmotoren, sondern über die (hoffentlich installierten) Durchflussmesser/setzer auf dem Heizkreisverteiler. Die Stellmotoren können i.d.R. nur digital ("auf/zu").

 

Die meisten WP brauchen eine Mindest-Durchflußmenge um die Wärme der Wärmepumpe auch abtransportieren zu können, sonst überhitzt diese (bzw. geht in Druckstörung)

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

8 ANTWORTEN 8

Ist beides richtig.

Mit einem vernünftigen hydraulischen Abgleich sind die Haupträume immer offen, dann kann man auch die Stellmotoren abschrauben um noch ein paar Watt zu sparen.

 

Der hydraulische Abgleich läuft übrigens NICHT über die Stellmotoren, sondern über die (hoffentlich installierten) Durchflussmesser/setzer auf dem Heizkreisverteiler. Die Stellmotoren können i.d.R. nur digital ("auf/zu").

 

Die meisten WP brauchen eine Mindest-Durchflußmenge um die Wärme der Wärmepumpe auch abtransportieren zu können, sonst überhitzt diese (bzw. geht in Druckstörung)

das hieße ja aber, dass wir uns die digitalen Raumthermostate dann hätten sparen können, wenn die Stellmotoren wieder abkönnten, oder ? Dann regelt die Einstellungen mit der Solltemperatur und den Heizzeiten nur die WP selbst ?

Hallo MB_2015,

die Aussage deines Fachbetriebes kann ich teilweise bestätigen.
Es sollte ein gewisser Mindestvolumenstrom gewährleistet sein, damit die Wärmepumpe einwandfrei laufen kann.
Dazu ist es aber nicht zwingend erforderlich einen Heizkreis aufzulassen, sondern ein Überströmventil reicht unter Umständen völlig aus.

Was hast du denn für Heizkreise, nur Fußboden oder auch Heizkörper?

Beste Grüße °be

"Jein"
Ich kann natürlich auch brutal über die Räume regeln, dann brauch ich aber noch ein Überströmventil im Keller als Sicherheitssschalter um den Mindest-Durchfluß zu gewährleisten.
Ist energetisch aber Quatsch.

Optimal läuft die Anlage wenn dei Raumthermostate "ab können". Nur wenn man noch extrem starke Fremdwärmeerzeuger hat (z.B. Kamin, starke Sonneneinstrahlung, etc.) dann macht's wieder [etwas] Sinn.
Hier schlägt dann aber eher die Trägheit der Fußbodenheizung zu - bzw. wenn die Anlage wirklich gut läuft und mit geringer Vorlauftemperatur läuft, dann greift dort eher die automatische Selbstregelung 😉
Ausschließlich über Fubo.
ist mit dem Überströmventil ein auch sogenannter"Bypass" branchentypisch gemeint ?
Das Überströmventil und der Bypass bezeichnen beide das gleiche Bauteil.
Die Hinweise von @Bellemann sind wirklich gut und dem habe ich aktuell auch nichts hinzuzufügen.

Beste Grüße °be
vielen DANK für die bisherigen, hilfreichen Ausführungen. Sicherlich ist doch ein Wartungsvertragsabschluß für so eine komplexe Anlage empfehlenswert, kann man denn den jährlichen ca. Zeit- und ggf. Materialaufwand dafür beziffern? Und welchen Aufwand müsste man für den Solarteil dafür einplanen, oder sind die kollektoren nicht sogar wartungsfrei ?
Top-Lösungsautoren