Zu geringer Volumenstrom ( 230l/h )

Guten Tag

Unsere Vitocal 252 A ist seit dem 28.12.25 ausgefallen. 
Fehlermeldung „ Wiederholt zu geringer Volumenstrom bei Verdichteranlauf „ 

Entriegeln der Außeneinheit ohne Wirkung. Filter in Außeneinheit und Schlamabscheider waren sauber, wurden sicherheitshalber trotzdem gereinigt. Anlagensoftware ist aktuell. 
Fachfirma tippt auf die Pumpe, Ersatzteillieferung verzögert sich erheblich.

Bei Neustart der Anlage geht der Volumenstrom kurzzeitig auf 470 l/h dann fällt er wieder ab auf dauerhaft 270 l/h.

Ich habe den Verdacht, das es nicht unbedingt an der Pumpe liegt.

Der Fachmann informiert sich gerade beim VIESSMANN Kundendienst.

 

Die Anlage wurde im Oktober 2024 installiert. Ist dieses Fehlerbild bereits bekannt ?

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Ja, das hat der Fachmann gerade hier vor Ort auch über die Hotline gesagt bekommen. Der Behälter ist bestellt. Jetzt bekommt er aber die Anlage nicht in den Notbetrieb. Bypass ist gelegt, Anlage fährt an, zieht 2,66 Kw und schaltet dann wieder ab. 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Hatte auch monatelang Probleme mit dem Compactfilter, habe mich eine Zeitlang mit Rückspülung desselben ca. alle 10 Tage beholfen. Vielleicht hilft das ja, bis der neue Filter da ist. 

Habe inzwischen einen Compactfilter mit 300 Mikrometer Siebweite anstelle der ursprünglichen 100 Micrometer verbaut, seither Volumenstrom absolut konstant. 

#Vitocal 251.A13; Vitocell 140-E 600l mit FW-Station Vitotrans 353 PZSA; 7 qm Solarthermie; 12 kWp PV; 8 kWh LiFePo-Akku, 17 NT-Heizkörper für 250 m2 auf 3 Etagen, Altbau 1954/1996#

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

6 ANTWORTEN 6

Evtl. hängt das Schwimmerventil, was auch schon Ursache war.


Vitocal 252-A AWOT-E 251.A10, SW2532, ohne HZW-Speicher, Radiatoren, 125m²

Ja, das hat der Fachmann gerade hier vor Ort auch über die Hotline gesagt bekommen. Der Behälter ist bestellt. Jetzt bekommt er aber die Anlage nicht in den Notbetrieb. Bypass ist gelegt, Anlage fährt an, zieht 2,66 Kw und schaltet dann wieder ab. 

Dann hat er keinen ausreichenden Volumenstrom. Ist der Vitoset Compact Filter verbaut? Dann könnte der zu sein.

VG

Hatte auch monatelang Probleme mit dem Compactfilter, habe mich eine Zeitlang mit Rückspülung desselben ca. alle 10 Tage beholfen. Vielleicht hilft das ja, bis der neue Filter da ist. 

Habe inzwischen einen Compactfilter mit 300 Mikrometer Siebweite anstelle der ursprünglichen 100 Micrometer verbaut, seither Volumenstrom absolut konstant. 

#Vitocal 251.A13; Vitocell 140-E 600l mit FW-Station Vitotrans 353 PZSA; 7 qm Solarthermie; 12 kWp PV; 8 kWh LiFePo-Akku, 17 NT-Heizkörper für 250 m2 auf 3 Etagen, Altbau 1954/1996#

Notbetrieb läuft jetzt, VIESSMANN Support hat per Gerwartung „ Ein paar Parameter „ geändert und dem Monteur noch nicht verraten welche das waren. 
Morgen wird das Schwimmerventil getauscht. Ausgebaut ist es bereits.

IMG_3614.jpeg

Danke für die Zuarbeit aus der Community 👍👍👍