Woche der Wärmepumpe

Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.

Mehr erfahren →
Woche der Wärmepumpe
abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Wie wirtschaftlich arbeitet sie WP im Augenblick? aktuelle AZ

Die Effizienz einer Wärmepumpe drückt sich in der Jahres Arbeitszahl aus.

Dabei wird im Grunde ermittelt, wie viel elektrische Energie aufgebracht werden muss um 1 kW Wärme Energie zu erzeugen. Gelingt es der Wärmepumpe mit einer 0,2 kWh Strom 1 kWh Wärme zu erzeugen, so wäre die Jahres Arbeitszahl bei fünf.

Gibt es eine Möglichkeit Die aktuelle Arbeitszahl einzusehen? Also wie viel Wärme Energie die Wärmepumpe im augenblicklichen Betrieb produziert? Die aufgenommene elektrische Energie zu messen ist einfach, gibt es auch eine Möglichkeit zu ermitteln, wie viel Wärme Energie damit gerade erzeugt wurde?
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Soweit mir bekannt, ist das nicht möglich. Es sei denn, du hättest einen Pufferspeicher mit einem Wärmemengenzähler, welcher die zugeführte Energie zum Speicher hin misst.

Und selbst hier muss der Speicher für beides (also WW und Heizung) zuständig sein. Der aktuelle Wert könnte so rein rechnerisch ermittelt werden. Keine Berücksichtigung finden hier die Verluste wie Wärmeabstrahlung .

Da die JAZ aber über das Jahr gesehen mehr oder weniger starken Schwankungen unterworfen ist, ist dieser Tages-Wert nicht gerade ein Kriterium zur Einschätzung der Wirtschaftlichkeit. Im Winter ist das Verhältnis immer etwas schwächer als in den anderen drei Jahreszeiten.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

6 ANTWORTEN 6

Soweit mir bekannt, ist das nicht möglich. Es sei denn, du hättest einen Pufferspeicher mit einem Wärmemengenzähler, welcher die zugeführte Energie zum Speicher hin misst.

Und selbst hier muss der Speicher für beides (also WW und Heizung) zuständig sein. Der aktuelle Wert könnte so rein rechnerisch ermittelt werden. Keine Berücksichtigung finden hier die Verluste wie Wärmeabstrahlung .

Da die JAZ aber über das Jahr gesehen mehr oder weniger starken Schwankungen unterworfen ist, ist dieser Tages-Wert nicht gerade ein Kriterium zur Einschätzung der Wirtschaftlichkeit. Im Winter ist das Verhältnis immer etwas schwächer als in den anderen drei Jahreszeiten.

Genau in diese Richtung in meine Überlegungen. Bei einer Vitocardens 250S ist es durchaus interessant die augenblickliche Effizienz zu kennen, denn sie läuft im Hybrid Betrieb mit einer Gastherme von Viessmann. So kann man die Wirtschaftlichkeitssteuerung des hybrid Betriebs (Bivalenzpunkt) ermitteln. Die Kilowattstunde Wärme bei Gas kaufe ich für 6-8 Cent ein. Bei einem Strompreis von 0,20 € pro Kilowattstunde wird die Wärmepumpe bei einer Arbeitszahl (Erzeugte Wärmeenergie/verbrauchte elektrische Energie) < 3 bereits unwirtschaftlich.

Würde die Wärmepumpe diesen Wertmitteln, oder man diesen ermitteln können, dann könnte man die Wirtschaftlichkeit der Anlage viel besser erfassen.
Was nützt dir die Erfassung der täglichen Wirtschaftlichkeit, wenn man es nicht ändern kann ? Hätte nur einen rein statistischen Effekt.
Es sei denn, man könnte einstellen, dass bei einem Verhältnis(Beispiel) unter 1:3 die Therme anspringen soll.
Zum einen kann ich damit überprüfen, ob die Regelungselektronik gut läuft, also ob die Gastherme zu früh oder zu spät den Betrieb übernimmt. Zum andern kann ich dann besser kalkulieren, ob ich den Solar Strom, den ich produziere, besser in die Wärmepumpe stecke oder ins Elektroauto. Der am stärksten variable Faktor in der gesamten Kette ist eben die Effizienz der Wärmepumpe. Deswegen wäre es schön, wenn man ihr auf die Finger schauen könnte. Bei meinem Auto habe ich schließlich auch eine Verbrauchsanzeige und sehe, wie viel Energie gerade verbraucht wird.
Naja, das Beispiel mit der Verbrauchsanzeige am Auto hinkt. Schliesslich hat das Auto nur einen Tank.
Hätte es mehrere, müsste für jeden Tank ein Zähler verbaut sein. Wie ich es oben erwähnte: Um dein Vorhaben umzusetzen, brauchst Wärmemengenzähler an jedem Abnehmer. Um dann die Differenz zu ermitteln zwischen bezogener Elektroenergie aus dem Netz und der tatsächlich eingespeisten Wärmemenge in den Speicher bzw. der Heizung.
Um es kurz zu machen: Du möchtest keine JAZ, sondern eine TAZ(TagesArbeitsZahl). Diese würde aber wieder nur für die Wärmepumpe gelten.Kommt hier noch Solarstrom hinzu,verkompliziert das die Sache. Denn schliesslich müsstest hier noch ermitteln, ob es nicht noch wirtschaftlicher wäre, den Solarstrom an den Netzbetreiber zu verkaufen. Um dann benötigten Strom für Auto oder Wärmepumpe zurückzukaufen.
Jetzt kommen wir der Sache langsam näher. Vielleicht nicht mal eine TAZ sondern eine SAZ eine Stunden Arbeitszahl.
Und natürlich sollte nur die produzierte Wärmemenge der Wärmepumpe erfasst werden. Und selbstverständlich kommen die von Ihnen genannten Faktoren mit hinzu, dies im Blick zu halten gilt. Es geht mir auch nicht darum um alles auf Heller und Pfennig auszurechnen und Sekunden genau alles mit der Hand zu steuern. Es geht einfach darum einen Überblick zu behalten, ob die Anlagensteuerung grundsätzlich Sinn macht und ob es in die richtige Richtung läuft. Eine solche Kennzahl wäre allgemein sehr gut. Die Hersteller geben die COP-Werte für gewisse Temperaturbereiche an, Laborwerte. Ob sie in der Realität tatsächlich so erreicht werden können, ist schwer nachzuprüfen. Eine solche Anzeige würde hier Transparenz und Vertrauen schaffen.
Top-Lösungsautoren