abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Wie maximale Vorlauftemperatur Verdichter einstellen bei Vitocal 250 A06 V109

Hallo,

 

ich benötige Hilfe wie man im Servicemenü die maximale Vorlauftemperatur des Verdichters einstellen kann.

 

Der Verdichter soll Warmwasser nur bis 50 °C erhitzen. Danach soll die Zusatzheizung übernehmen.

 

Keine Stromkosten durch Photovoltaik.

 

Vielen Dank!

 

Vitocal 250 A06 V109

 

 

21 ANTWORTEN 21

Wenn du meinst du könntest gezielt den DLE unter Umgehung des Verdichters aktivieren sehe ich keine Einstellmöglichkeiten.

Dazu müsstest du meines Wissens einen externen im Speicher befindlichen Heizstab mit eigener Ansteuerung haben den die PV dann unabhängig von den WP Einstellungen versorgt.

 

Gruß Karl 

 

 

250A-10, Speicher WW 200 + HZ 400, Heizkörper, SW 10/2025

Weiß von den Profis jemand wie man die maximale Vorlauftemperatur des Verdichters im Servicemenü einstellen kann? 

 

Die Wärmepumpe versucht krampfhaft die 70 Grad zu erreichen und merkt nach Stunden, dass sie es nicht schafft. 

 

Man muss hier einstellen lass es bei 55 Grad sein und gib es an die Zusatzheizung ab. 

Die Einstellmöglichkeiten habe ich dir im ersten Beitrag zukommen lassen.

Du hast lediglich die Möglichkeit den DLE zu sperren oder entsprechend freizuschalten und Leistungsstufen zu wählen.

Eine Einstellmöglichkeit der WP zu sagen 

bis hier hin Verdichter und ab da DLE wäre mir absolut neu und hab ich noch nirgendwo gelesen.

Die WP selbst entscheidet wann sie was wie zuschaltet.

 

Und ob dein Strom vom Netz oder der PV kommt ist ihr dabei erstmal egal und beeinflusst die Entscheidung Verdichter oder DLE in keiner Weise.

 

Gruß Karl 

250A-10, Speicher WW 200 + HZ 400, Heizkörper, SW 10/2025

Als radikalen Schritt auf Notbetrieb schalten.

Dann wird über DLE gearbeitet solange dieser aktiviert ist.

 

Über Risiken und Nebenwirkungen......

 

 

Gruß Karl 

250A-10, Speicher WW 200 + HZ 400, Heizkörper, SW 10/2025

Was versuchst du eigentlich zu erreichen - was ist dein Ziel?

WW auf 50 Grad mit WP und darüber soll nur der DLE arbeiten? Den Sinn dahinter würde ich gerne verstehen. 

250A.10, Speicher WW 390, Heizkörper ohne Puffer, 2532; PV+Smartgrid; HA API+Open3e

Das wollte ich auch schreiben mir fiel es nur schwer das freundlich zu formulieren 🤣 niemand würde das so umsetzen 

250A AWO-E-AC 251.A10
100l Heizpuffer, 200l WW-Speicher,
Heizkörper, 140qm Wohnfläche

@Thomas2000 

Ich denke, du hast es erkannt.

So stellt sich das @gerrko bestimmt vor.

Ganz so abwegig ist die Idee doch nicht.

Er möchte seinen Verdichter schonen und vorhandene Bordmittel nutzen.

Ob das alles Sinn macht, naja, der ganze Hype Strom in Wärme zu speichern ist so ne Sache.

Das muss jeder selbst entscheiden.

 

Sonnige Grüße 

Thilo 

 

@Denjo1980 

Warum nicht!?

Weil das totaler Nonsens ist. 

250A AWO-E-AC 251.A10
100l Heizpuffer, 200l WW-Speicher,
Heizkörper, 140qm Wohnfläche

Hat halt auch Nachteile.

Je höher die Speichertemperatur und je größer der Speicher desto größer auch die Verluste.

Temperaturen von mehr als 60° sorgen für vermehrte Kalkablagerung im System und den Armaturen.

 

Am meisten Einsparung bringt es erst gar keine zu verbrauchen wenn nicht notwendig.

Und PV Strom wäre Nutzung über Stromspeicher zu überlegen.

 

Gruß Karl 

 

 

 

 

250A-10, Speicher WW 200 + HZ 400, Heizkörper, SW 10/2025

Was bewirkt eigentlich DID 504.6 (Effizienter oberer Grenzwert)?

 

LG, Sebastian

Diese Argumente sind aber an der Fragestellung vorbei.

Wenn auch berechtigt, es ist @gerrko seine Entscheidung.

Das sollten wir @gerrko überlassen.

Ist auch keine Antwort auf die Ursprungsfrage.

Die Ursprungsfrage wurde bereits beantwortet.

 

Es gibt keine Möglichkeit wahlweise Verdichter oder DLE über Systemeinstellungen gezielt anzusteuern.

 

Und wie immer gilt, daß der Fragende mit den Antworten umgehen kann wie er will .

 

Gruß Karl 

250A-10, Speicher WW 200 + HZ 400, Heizkörper, SW 10/2025

504.6 bewirkt nichts und ist rein informativ.

 

Gruß Karl 

250A-10, Speicher WW 200 + HZ 400, Heizkörper, SW 10/2025

Nein das ist die Antwort auf deine Frage wenn auch nicht sehr ausführlich beantwortet 😉

250A AWO-E-AC 251.A10
100l Heizpuffer, 200l WW-Speicher,
Heizkörper, 140qm Wohnfläche

Ich möchte die Wärmepumpe schonen, da mich der Strom zu bestimmten Zeiten nichts kostet. 

 

Bei meiner alten Vitocal 222 konnte ich das so einstellen. Ich habe gehofft es geht bei der 250 auch. 

 

Leider nicht bzw. weiß es aktuell keiner. 

Meiner Meinung nach sollte man seine PV so nutzen das man eine Nulleinspeisung mithilfe eines entsprechendem Speicher unsetzt. Strom mit dem Wirkungsgrad von 1 zu verbrennen nur weil er kostenlos ist, ist nicht effektiv. Es gibt da ja andere Möglichkeiten (SG Ready/Smartgrid) die man nutzen kann. Viel Erfolg in jedem Fall!

250A AWO-E-AC 251.A10
100l Heizpuffer, 200l WW-Speicher,
Heizkörper, 140qm Wohnfläche

Einen großen Speicher habe ich schon. Eine Diskussion über die PV bringt uns von der eigentlichen Frage ab die noch zu lösen wäre. Trotzdem vielen Dank für den Tipp. 

Lösung wäre nur über Heizstab in WW-, Heizungspuffer und Ansteuerung zb über Ohmpilot odgl. Damit könntest du die WP "schonen" (warum auch immer, genau dazu ist sie da) und die überschüssige PV-Leistung anstelle abriegelung 1:1 in Wärme umsetzen. 

Schonung würde ich mir angesichts der Kosten überlegen, speziell wie viele Takte der Kompressor bereits hat und aushält. Ich komm aktuell auf über 20 Jahre potentielle Lebenszeit der WP, da kann man dann sicher schon wieder über Austausch nachdenken (Energieeffizienz und so)

LG Thomas 

250A.10, Speicher WW 390, Heizkörper ohne Puffer, 2532; PV+Smartgrid; HA API+Open3e
Top-Lösungsautoren