abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Wie Kühlung der Wärmepumpe einrichten und konfigurieren?

Hallo,

 

wir haben eine vitocal 200-s awb-m-e-ac 201.e10 nev Wärmepumpe der Firma Viessmann. Wie können wir die Kühlung aktivieren?

 

Wir haben ein Kleinkind von 19 Monaten und ab Freitag ein zweites Kleinkind.

Im Kinderzimmer vom Sohn ( unterm Solardach ) sind teilweise 24 Grad nachts und jedes Grad weniger würde uns sicherlich helfen.

Gruss

5 ANTWORTEN 5

Hallo Phoenix85,

 

ist die Anlage denn für den Kühlbetrieb vorbereitet worden?

 

Viele Grüße
Flo

Darf ich fragen was du damit meinst?

 

Uns wurde es verkauft als Möglichkeit ca. 2 Grad zu kühlen. 

Wurde ein Feuchteanbauschalter installiert und die Rohrleitung bis zu diesem dampfdiffusionsdicht isoliert? Nur weil das Gerät kühlen kann, heißt es noch nicht, dass auch die bauseitigen Bedingungen dafür geschaffen worden. 

 

Viele Grüße
Flo

Hast du Recht.

Laut Heizungmensch kann das Gerät kühlen.

 

Es wurde aber bauseits nichts dafür umgesetzt

Dann sprich deinen Fachbetrieb darauf an, was getan werden muss, damit dies umgesetzt werden kann. Anschließend kann er die Freigabe dafür vornehmen.

 

Viele Grüße
Flo

Top-Lösungsautoren