Welcher FI Schutzschalter sollte für Vitocal 200 mit 10 KW Heizleistung verwendet werden? Typ G?

Welcher FI Schutzschalter sollte für Vitocal 200 mit 10 KW Heizleistung verwendet werden? Momentan ist nur ein Schutzschalter vom Typ G installiert. Sollte der Typ B besser verwendet werden?

6 ANTWORTEN 6

Leitungsschutzschalter mit Auslösecharakteristik C

 

FI Schalter ganz normal  30 mA .  Nur bei Geräten mit Frequenzumformer ( Invertergeräte)  bräuchte man einen allstromsenitiven FI Schalter.

 

Der FI Schalter F&G HF7-40/4/003-G müsste ausreichend sein?
Vielen Dank!

Ja!

Zusätzlich aber noch ein 3 poliger Leitungsschutzschalter C16A

Die Leitungsschutzschalter sind installiert. Die Vitocal 200-S AWB-E 201.D16 müsste mit den FI Schutzschaltern damit ausreichend geschützt sein oder hat die Luftwärmepumpe nicht doch einen Frequenzumformer(Invertertgerät)?

Ist mit Invertergerät der Kühlbetrieb gemeint?

Inverter = nicht Kühlbetrieb.

Ich frag mich warum du dich damit beschäftigst.
All dies ist Aufgabe des Elektrikers.
Nur FI Schalter einbauen reicht ja nicht. Das Teil muss ja nach Einbau auch geprüft werden

Hallo Maybach79,

wenn ein RCD installiert wird, dann muss der Typ B verwendet werden, um auch die ggf. auftretenden glatten Gleichstromfehler berücksichtigen zu können.

Beste Grüße, °ch