abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Hybridbetrieb

IDU Vitocal 250-SH HAWB-M-AC 252.B10
Viessmann Hybrid Mängel

Eine automatische Hybridleistung erfolgt nicht.
Bei Temperaturen unter+ 5 Grad erreicht die Wärmepumpe nicht mehr den Sollwert, der über die Heizkurve vorgegeben ist.(bis zu 10 Grad Differenz)

Es bleibt nur die Alternative, den Notbetrieb zu aktivieren, der völlig zufriedenstellend über die Regelung der Viessmann Anlage der Buderus Gastherme die entsprechende Solltemperatur des Kessels und so des Vorlaufs angibt und so über die Umwälzpumpe des Innengerätes von Viessmann die Funktion einer Heizung erfüllt. (So über Wochen im Dezember und Januar geschehen)
Nur in einer besonderen Situation scheint im Normalbetrieb die Wärmepumpe bei niedrigen Temperaturen auf die Gastherme zuzugreifen:
(Anzeige dann innerhalb der Vicare App („Deiner Anlage geht es gut“ (!!): Status Wärmepumpe/Gerätestatus/Externe Zusatzheizung/Solltemperatur 70Grad(!)/Status/an)
Diese maximale Anforderung wird aber nur kurzfristig zur Enteisung des Außengerätes verwendet.
( Rücklauf höher als Vorlauftemp.) dann wieder zurück in mangelhafte Heizleistung s.o.
Auch zur Aufheizung des Warmwasserspeichers über 50 Grad scheint der Gaskessel temporär eingesetzt zu werden,(aber keine Anzeige in der Vicareapp, nur innerhalb der Buderusanzeige)

Hier einige Einstellungswerte im Vergleich
Ausgangseinstellungen KD 14.10 /// nach letztem KD Einsatz 15.12.23
Status externer Wärmeerzeuger
Bivalenter Regelbetrieb
(!) 2404.0 Betriebsprogramm 2 ///3
4.1. Bivalenter Punkt 40///40
4.2 alternativer Punkt -50///-30
2404.3 Regelungsmodi 1
Externer Wärmeerzeuger
2853.0 Einschaltschwelle 3000
Einschaltverzögerung ext. Wärmeerzeuger

2940.0 Startverzögerung 30
40.1 Minimale Laufzeit 5
40.2 Verzögerung Abschaltung 10

Zum letzten Kundendiensteinsatz: ein freundlicher junger Mann, der zugeben musste, sich mit Hybridheizungen nicht auszukennen, musste sich telefonische Hilfe erbitten.
Beendete seinen Einsatz mit einem vorschnellen O.K.

  • Es wäre notwendig gewesen, die Einstellungen in ihrer Wirkung innerhalb des definierten Hybridbereiches in der Funktion des Gerätes abzubilden und so zu überprüfen !!
    Dazu würde ich vorschlagen, dem System die entsprechend niedrigen Außentemperaturen einzuspeisen. (kurzfristig Dämpfung der Außentemperatur entsprechend zu erhöhen !!)
1 ANTWORT 1

Hallo Heine25,

 

hierzu habe ich dir unter deinem anderen Beitrag geantwortet. 

 

https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlermeldung-A91/m-p/432715#M111981

 

Viele Grüße
Flo

Top-Lösungsautoren