Welche Spreizung ist optimal ? Vitocal 222S

Guten Tag ,

 

ich habe mich ein wenig informiert und hätte eine Frage zur optimalen Spreizung.Laut meiner Heizlastberechnung wurde ein VL von 35° und eine RL von 28° angenommen.

Bei VL 35° müsste ich meine Steigung allerdings auf 0,7 einstellen ? Das erscheint mir entschieden zu hoch.

Aktuell zeigt mir die ViCare eine Spreizung von 3,4K an.

Im Obergeschoss ist es kälter als im EG , muss ich den Volumenstrom erhöhen oder reduzieren ?

 

VG 

11 ANTWORTEN 11

Ich möchte das Thema nochmals hoch holen.hat keiner eine Idee ?

wie könnte ich die Pumpenleistung versuchsweise reduzieren ??

Hallo,

 

3,4K bei der aktuellen Temperatur ist völlig ok.

Wenn es kälter wird steigt die Spreizung.

 

Wie ist die Spreizung der einzelnen Kreise?

Hast du ein IR Thermometer.

Du muss dir so eine Tabelle erstellen wie hier

https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-Vitocal-222-60kwH-pr...

diese stellst du dann wieder hier ein,  dann kann man etwas dazu sagen.

 

VG 

Danke für deine Antwort ,

 

mir gehts weniger um den Stromverbrauch.Das Wohnzimmer bekomme ich mit den Einstellungen angenehm warm.Nur im OG hab ich gemessen 1-1,5 grad weniger.Die Volumenströme sind nach Heizlastberechnung eingestellt.

Aktuell mit Steigung 0,3 und Niveau 0

Dann musst du den  Kreisen im OG mehr Durchfluss geben starte mal mit 25% oder 33% mehr

 

Wenn man so ein Tabelle hätte, könnte gezielt eine Empfehlung geben, so kann kann man nur pauschal sagen überall x % Prozent mehr.

 

VG

das hatte ich versuchsweise mal gemacht , aber da geht nicht wirklich viel mehr.Also hab ich wieder auf die vorgegebenen Werte der Durchflußmenge eingestellt.

Evtl. Luft in der Leitung ? Anlagendruck ? 

Ich kann die Heizlastberechnung mal hochladen , wenn das etwas weiter hilft ?

Die Pumpe steht schon auf 100%

 

Ja die Berechnung und

-IST Durchfluss an den Kreisen

-IST Spreizung an der Kreisen

 

Wenn die Pumpe schon auf 100% ist musst du die Kreise im EG leicht drosseln.

 

VG 

 

 

Hallo , ich habe mal einen Anhang generiert , sonst sprengt das hier den Ramen.

Was mich am meisten irritiert , das ich im OG ( Eltern ) gerade mal VL 27 erreiche ? 

Von der Pumpe hänge ich auch mal ein Bild an 

Danke für die Aufstellung.

 

Mich wundert es generell dass du nicht an allen Kreisen die gleiche VL Temp gemessen hast.

Schwankt die Temperatur innerhalb eines Taktes so stark?

Hast du mit einem IR Thermometer gemessen? das zeigt unterschiedlich Daten ab, je nach dem ob du das Metall der Überwurfmutter miss oder das Kunststoffrohr.

Das muss überall identisch erfolgen.

 

Generell sehe ich aber kein großen Abweichungen oder Kurschlüsse.

Bei den 5 Kreisen im Wohnzimmer hat der 4. Kreis eine etwas geringere Spreizung.

Hier könnte man etwas mehr Durchlauf geben und die anderen 4 einen Tick drosseln. 

 

Warum der Elternkreis um 2K kälter ist ist komisch.

Kann es sein das die WP da kurz zuvor aufgeschaltet hat?

 

Das Foto der Pumpe ist die WW Zirkulation, das ist nicht relevant

 

Hat die Anlage einen Puffer mit extra Heizkreispumpe?

Oder nur die interne Pumpe ?

 

VG 

 

Erstmal danke das Du Dich meinem Anliegen annimmst. 
Ich habe alles am Kunsstoffrohr mit IR auf 30cm Abstand gemessen. 
ob die Temperatur so schwanken darf kann ich nicht sagen? Hat mich auch gewundert , das im VL nicht überall die gleichen Temperaturen anliegen. Die Anlage hatte gerade aufgeschaltet, jedoch waren die restlichen VL ja im Bereich 29 Grad. 
Es gibt nur einen internen Speicher. Die Pumpe der Heizung steht auf 100 %
was bedeutet eigentlich sekundärpumpe 2 ? Der Parameter steht nämlich auf null 

 

vG 

30 cm Abstand scheint mir viel um ein 15mm Rohr zu messen. Auf dem Thermometer ist meist angeben wie weit das in welchem Abstand der Sensor wie auffächert.

 

>>Es gibt nur einen internen Speicher. Die Pumpe der Heizung steht auf 100 %

gut und auch kein Überströmventil?

 

Ich kenne aktuell keine Viessmann WP mit 2 internen Sekundärpumpen.

 

Um mehr Wärme nach oben zu bekommen bleibt dir dann nur die unteren Kreise z.b um 10% zu drosseln und oben 10% weiter zu öffnen, falls sie das dann hergeben.

z.b.

EG mit 1,0 -->0,9

1. OG 1,0 --> 1,1

 

Das UG ist nicht in Betrieb?

 

VG 

 

UG ist im Betrieb , da ist alles lt HLB eingestellt. 
Abstand war anscheinend okay 

 

VG 