Hallo, ich habe eine Vitocal200s und habe ein Verständnisproblem.
Für was ist der Parameter Warmwassertemperatur-Sollwert 2? Im Normalfall gibt es Warmwasser bei sagen wir 48 Grad, eingestellt durch Warmwassertemperatur-Sollwert 1. Bei der manuellen Anforderung für 1x Warmwasser, richtet sich dann die Anlage nach Sollwert 1 oder Sollwert 2?
Danke.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hab jetzt selbst nochmals recherchiert. Ergebnis, 3. „1x WW-Bereitung“ - Diese Funktion endet automatisch, sobald die „WW-Temperatur Soll 2“ erreicht ist.
Hab jetzt selbst nochmals recherchiert. Ergebnis, 3. „1x WW-Bereitung“ - Diese Funktion endet automatisch, sobald die „WW-Temperatur Soll 2“ erreicht ist.
Das ist eine Erklärung, welche ich in einer Bedienungsanleitung gefunden hatte. Dort stand
1x WW-Bereitung“ - Diese Funktion endet automatisch, sobald die „WW-Temperatur Soll 2“ erreicht ist.
Das "3." war ein Schreibfehler 😄
Hallo, ich brauche bitte eure Hilfe! Ich bekomme es nicht hin einen 2. Sollwert anzuzeigen! Der ist einfach nicht da ! Was mache ich falsch ?
Gerät : vitodens 200-w
Danke
Normales Menü -> Warmwasser->Solltemperatur2.