Hallo, danke! Berechnet wurde hier nie etwas, zumindest weiß ich von nichts. Ich warte mal ab, bis ich kalte Füße bekomme. Wird wohl noch ein paar Monate dauern 🙂 Abschließende Frage: Wenn ich Freigabe Heizw.-Durchlauferhitzer fürRaumbeheizung 7902 aktiviere, schaltet entsprechend der Bivalenztemperatur der Durchlauferhitzer dazu. So kann bei -20 Grad der Durchlauferhitzer unterstützen. Wenn ich Freigabe Heizwasser- Durchlauferhitzer7900 NICHT aktiviere, wird auch bei -20 Grad der Durchlauferhitzer die Warmwasserbereitung nicht unterstützen, obwohl eigentlich notwendig. Wenn ich Freigabe Heizwasser- Durchlauferhitzer7900 aktiviere, wird bei -20 Grad der Durchlauferhitzer die Warmwasserbereitung unterstützen. Allerdings wird automatisch bei zu großer Differenztemperatur WW-Soll und WW-Ist der Durchlauferhitzer auch bei 30 Grad AT unterstützen, obwohl das eigentlich nicht notwendig wäre (Auslieferungszustand 6008 = 100 = 10K). Das kann ich vermutlich nur umgehen, indem ich Hysterese WW-Temperatur Zusatzheizung6008 auf einen sehr hohen Wert stelle (geht 500?), sodass in der Realität bei "normalen" Außentemperaturen der WW-Durchlauferhitzer nie in Betrieb gehen wird. Stimmt das so alles?