Hallo, bei unserer Vitocal 252-A ist seit einiger Zeit (nachdem Abtauprobleme vorkamen und der Außentempfühler umgesetzt wurde - jetzt misst er richtig) die WW Bereitung nur noch über die elektr Zusatzheizung.
Kältekreis bleibt beständig aus und es dauert trotz allem ewig. Teils 2 Std. und länger.
Wir haben laut App pro Tag fast 250 Starts der elekt.Zusatzhzg? Das erscheint mit nicht normal und es gibt keine Einstellmöglichkeiten....
Ich sitze jetzt schon seit 2 Std vor dem Display hier und die WW Temp verharrt bei 35°C. Vorlauf schwankt zwischen 35 und 38 hin und her.... mehr tut sich nicht (Eco eingestellt).
Hoffe noch auf warmes Wasser heute abend, bisher ging es immer noch gut, aber so langsam.....
Und Heizen geht ja dann auch nicht.
Irgendwer (evtl sogar von Viessmann) eine Idee?
Viele Grüße
Thomas
Bei der Estrich Funktion ist der Vorlauf auf 35 Grad begrenzt. Normalerweise sollte der Heizungsbauer hier helfen können.
Estrichfunktion ist aus, das kann es nicht sein.
Ausserdem macht die WP ja Vorlauf >35C.
Nur eben nicht für WW, da bleibt sie hartnäckig aus (also der Kältekreis) und nur der HWDE heizt auf. Mit an/aus/an/aus...Spirale zu Beginn.... Heute Abend, neuer Rekord, fast insg. drei Std im WW Modus, in den letzten 45 Min dann den Speicher gefüllt.
Wie hoch ist denn der Volumenstrom?
Volumenstrom bei Heizbetrieb um die 1100l/h - Kugelventil an Außeneinheit wurde schon gereinigt, bzw geöffnet, um zu schauen, ob verschmutzt, da war nix. Die Hzg ist neu (Fußbodenheizung neu installiert vor 1.5 Jahren).
Im WW Betrieb wechselt der Vol.strom von 0 auf 1100 und zurück.... bzw Anlage schaltet irgendwas und die Anzeige geht von 0 auf 1100, dann wieder auf 0 und der Heizstab geht von nicht-aktiv auf aktiv..... dann wieder nicht aktiv.
Wir hatten gestern abend 3 Std. WW-ANforderung mit über 200 Starts des Heizstabes (laut Aufzeuchnung der App und Angabe an der Anlage)!
Das Problem besteht nur beim Warmwasser oder generell?
Nur bei WW Bereitung.
Heizbetrieb verläuft normal, die Nacht durch ohne Probleme, Vorlauf OK, Rücklauf knapp 6°C kühler, was OK ist.
Vol.strom um die 1150l/h im normalen Bereich.
WW kommt demnächst wieder - bin gespannt.
VG Thomas
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
6 | |
6 | |
6 | |
5 |