Hallo zusammen,
wir waren im Urlaub, die Warmwasserbereitung hat nur die Wärmeverluste des Warmwasserspeichers ausgeglichen. Die lagen bei rund 10K bei 190 Litern = 2,2 kWh. Dennoch hat die Wärmepumpe rund 4,4 kWh thermisch benötigt => Verluste von rund 50%. Dies lies sich an den jeweiligen Urlaubstagen reproduzieren.
Einstellung:
Vitocal A252 A10
Außentemperatur 13 Grad
einmalige Aufbereitung am Tag
55 Grad Sollwert
7 Kelvin Hystereise ein
2 Kelvin Hysterese aus
Comfort
Wie kommen diese Werte zustande? Hat jemand Vergleichswerte bezüglich thermischen Verbrauchs/Verlusten?