Hallo liebes Forum,
ich habe Probleme mit dem bivalenten Betrieb meiner neuen WP Vitocal 250. Als externer Wärmelieferant dient eine Viessmann Gastherme vom Typ Vitocrossal 300.
Die Symptome sind wie folgt:
Ich vermute, dass die Einstellungen am Slave, also der Gastherme nicht korrekt sind.
Vielleicht hat jemand von Euch einen Tipp für mich.
Vielen Dank und viele Grüße Christian
Hallo Christian,
nach welchem Installationsschema wurde denn dein System aufgebaut? Kannst du mir dazu die ID-Nr. mitteilen?
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
welche ID benötigts Du?
Die Seriennummer des Vitocal ist 7988190510694191. Geräte ID laut App 1.
Die Seriennummer des Vitocrossal ist 7776315201400128.
Dann gibt es hier noch einen Schaltplan vom Installateur mir der ID 4742452_2501_02.
Das sind mehrere Seiten. Ich mache Fotos davon und stelle es hier gleich noch ein.
Viele Grüße Christian
Danke, ich versuche so gut wie möglich auf die Punkte einzugehen. Der Elektro-Durchlauferhitzer lässt sich für den Notbetrieb nicht deaktivieren. Das ist nicht möglich, da der Schutz der Anlage immer Vorrang hat.
In deinem Schema ist die Strecke für die Warmwasserbereitung durch die Wärmepumpe weggestrichen. Gibt es diesen Anschluss im Schema nicht? Grundsätzlich sieht das Schema vor, dass die Warmwasserbereitung durch beide Wärmeerzeuger unabhängig voneinander ausgeführt werden kann.
Für den Heizbetrieb soll der externe Wärmeerzeuger durch die Wärmepumpe über die Erweiterung EM-HB1 angefordert werden. Aktuell ist deine Anlage bivalent parallel und auf Konstanttemperatur eingestellt. Die Temperaturgrenzen liegen bei 4°C bzw. -5°C. Das bedeutet, wenn das Langzeitmittel der Außentemperatur 4°C unterschritten hat, darf die Wärmepumpe das Gasgerät zur Unterstützung hinzuholen, wenn sie es nicht alleine schafft. Liegt das Langzeitmittel unter -5°C darf nur noch der externe Wärmeerzeuger laufen.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
danke. Falls es der Installateur nicht schafft, werde ich ich wohl den Werkskundendienst bemühen müssen.
Eine Bemerkung zum Notbetrieb:
Laut Bedienungsanleitung der Wärmepumpe soll der externe Wärmeerzeuger das Heizwasser erwärmen. Tut er aber nicht. Es wird vielmehr der Heizstab eingeschaltet, auch bei Außentemperaturen von deutlich > 4 Grad. Energieverschwendung pur!
Viele Grüße Christian
Wie bereits geschrieben, sieht das Schema vor, dass die Warmwasserbereitung durch beide Wärmeerzeuger unabhängig voneinander ausgeführt wird. Die Wärmepumpe diesen also dafür nicht anfordert.
Viele Grüße
Flo
| Benutzer | Anzahl |
|---|---|
| 11 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 |