Hallo zusammen,
wir waren im Urlaub, die Warmwasserbereitung hat nur die Wärmeverluste des Warmwasserspeichers ausgeglichen. Die lagen bei rund 10K bei 190 Litern = 2,2 kWh. Dennoch hat die Wärmepumpe rund 4,4 kWh thermisch benötigt => Verluste von rund 50%. Dies lies sich an den jeweiligen Urlaubstagen reproduzieren.
Einstellung:
Vitocal A252 A10
Außentemperatur 13 Grad
einmalige Aufbereitung am Tag
55 Grad Sollwert
7 Kelvin Hystereise ein
2 Kelvin Hysterese aus
Comfort
Wie kommen diese Werte zustande? Hat jemand Vergleichswerte bezüglich thermischen Verbrauchs/Verlusten?
Hallo,
zum einen stellt sich die Frage ob eventuell eine Zirkualtionspumpe aktiv war,
zum anderen sorgt die Einstellung Comfort für ein fortwährendes Halten der Temperatur auf Sollwert.
Unklar ist, wie das zur Aussage einmalige Aufbereitung am Tag passt, oder ist damit die Hygienesteuerung gemeint. Die würde das Wasser auf ca. 60°C erhitzen.
Gruß rudi