abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Wärmeverluste Warmwasserspeicher Vitocal 222s

Ich hab mal eine Frage an Euch. Ich habe WW Aufbereitung von 04.00 -06.00 Uhr eingestellt. Integrierter Speicher 170 Liter.Die Zirkulaton ist aus.Eingestellte Temperatur 45Grad.

Wenn ich um 8.30 duschen gehe zeigt mir Vicare noch 39 Grad an und das Wasser ist grenzwertig warm genug. Sind diese Verluste normal ? 

VG 

19 ANTWORTEN 19

Hallo,

 

das ist definitiv nicht normal.

 

Beobachte ob das WW auch wirklich um 5 Uhr wärmer ist.

Es kann sein, dass das 3 Wege Ventil undicht ist und die Heizung den Speicher in kürzester Zeit wieder entleert.

Der Speicher sinkt dann auf  Heizungs- Vorlauftemperatur ab.

 

 

Wenn das Problem behoben ist würde ich die Haupt WW Ladung nicht um 4:00 starten.

Da ist der  Regel das Tagesminimum der AT und die WP braucht 20-25 mehr Strom um das WW zu bereiten als um 14:00. Tagesmaximum.

d.h. die normale WW Temperatur würde ich  auf z.b. 42 Grad stellen und das 24h lang.

13:30 - 15:00 WW Temp2 mit z.B. 48 Grad.

 

Zirkulation nur dann wenn nötig und mit 5/25 Intervall.

 

VG

 

Danke für die Info , wenn ich aber die WW auf 14.00 stelle , dann habe ich morgens kein WW zum Duschen,  oder ? Oder soll ich WW den ganzen Tag laufen lassen ? Sorry für die Fragerei  

Unten mal ein Bild vom Zeitplan 

16451105054781609842948332036074.jpg

Das normale WW Programm würde ich 24 laufen lassen.

Bei den langen Pausen kann es passieren, dass das WW so stark abkühlt, dass dann der el. Heizstab zuschaltet.

 

Wenn du das WW am frühen Nachmittag etwas höher auf WW Temp2 lädst und nicht gerade jemand Abend ein Vollbad nimmt, sollte das bis morgens reichen.

Wenn nicht lädt die Maschine bei Unterschreitung der normalen  WW Temperatur wie gewohnt nach.

Danke , aber hätte die Nachladung heute morgen nicht auch stattfinden müssen ? Da war es im Speicher 39 Grad ? 

Genau das muss du herausfinden!

Meine Vermutung ist die WW Bereitung ist um 4:00 gestartet und hatte nach xx Minuten die Solltemperatur erreicht. Um 8:30 war es aber durch ein noch zu klärende Phänomen wieder kalt.

 

Oder bis 6:00 war die unter Hysterese noch nicht erreicht und deswegen wurde gar kein WW bereitet.

 

Entweder stellt du dir den Wecker und beobachtest was von  4:00 - 6:00 passiert

oder du baust dir eine Auswertung in dem du dir die Daten aus Vicare per Api automatisiert abholst und speicherst.

 

Oder du installiert dir die Viessmann Diagnose Software und zeichnest  einen Tag lang auf was die Anlage so "treibt.

Also muss ich das so verstehen , wenn am Ende der WW Aufbereitung (06.00) die Hysterese nicht erreicht ist , dann wird nicht automatisch nachgeladen ? Richtig ? 

klar, nach deinem Screenshot  erst wieder um 12:00 🙂

qwert089_0-1645113407770.png

 

Also wird nur nachgeladen wenn WW aktiv ist , okay 

Ich hab jetzt so eingestellt 

 

16451139646721716002910549737176.jpg

die Temp 2 würde ich auf den frühen Nachmittag stellen, wenn es draußen potentiell am wärmsten ist.

nicht auf 16:00. sondern vielleicht 2h früher.

 

qwert089_0-1645114712724.png

 

Probiere ich mal aus , danke 

Ich hab jetzt WW 2 auf 45 Grad gestellt 

Zeitplan 14.00 bis 15.00 

Das zeigt mir die App an ? 

Screenshot_20220218-143101_ViCare.jpg
Screenshot_20220218-143049_ViCare.jpg

Es sieht so aus als ob gerade WW auf 45 Grad erhitzt wird, oder?

eben nicht !! Temperatur bleibt stehen

die "nomale" WW Temperatur und die Temp 2 sollten sich mindestens um die in Kodierung 6007 definierte Hysterese unterscheiden.

Was ist bei dir als 6007 eingestellt?

 

qwert089_0-1645195763043.png

 

 

6007 steht auf 50

ok das ist die Erklärung.

 

Temp2 war  45 Grad 

die IST Temp war 41,8 Grad, deswegen hat sie noch nicht eingeschaltet.

 

Daher würde ich Temp2 ca 7K höher als  die normaler  WW Temperatur stellen.

zB. 41 Grad und 48 Grad.

 

VG 

Das verstehe ich nicht , sollte WW2 nicht immer zur eingestellten Zeit aufheizen , egal welche Temp  gerade im Speicher ist ? Laut App macht die Heizung nichts , WW2 von 14.00 bis 15.00 Uhr eingestellt 

Hysterese längst erreicht 

20220220_143322.jpg

wenn deine Hysterese auf 50 steht, sind das 5K

 

48 Grad -5 Hysterese  sind 43 Grad.

Aktuell wird aber 43,1 angezeigt, also 0,1 Grad zu warm dass die WW Bereitung startet.

 

Versuche denn Sollwert auf 49 Grad zu stellen, oder die Hysterese auf 40 oder 45.

 

VG

 

 

 

Jetzt funktioniert es , danke 

Top-Lösungsautoren