Hallo Julian,
ein paar Fragen:
Wie ist denn die Heizlast des Hauses bei Normaussentemperatur? Wurde 2014 eine Berechnung erstellt?
Welche Vitocal 242-S ist genau eingebaut (wegen der Heizleistung) - am besten die Seriennummer.
Ich gehe davon aus es handelt sich um eine FBH (wie viele m²) ? wie ist ist Heizkruve eingestellt?
Es gibt vemutlich Raumthermostate, wie sind die eingestellt?
Der Puffer wurde als Serien-Puffer (mit Pumpe) oder als Reihenpuffer (mit Überströhmventil) eingebaut.
VG
Hallo,
ja das musst du in den Zeitprogrammen einstellen.
Sie kann laut Datenblatt nicht weiter runter modulieren. Dann fängt das ein und ausschalten an.
So viel ich weiß passen die Wärmepumpen selbständig ihre Förderhöhe an.
Das mit den 265 mbar klingt nach einen plausiblen Wert.
Es ist die Frage ob früher mehr Volumenstrom war.
evtl ist die Pumpe am kaputt werden
evtl sind die Rohre der FBH verschlammt.
oder die Top-meter der Heizkreise sind von Anfang an zu tote gedrosselt worden.
Du könntest dir mal aufschreiben wie die eingestellt sind und drehst einen der Heizkreise weiter auf, ob dann die Topmeter Anzeige bei dem Heizkreis nach oben geht.
Wenn ja würde ich bei allen Heizkreisen die Einstellung verdoppeln.