Hallo, ich bin neu hier im Forum. Ich brauche Hilfe von einem Profi. Wir haben die o.g. Anlage im März 2022 bestellt und sie sollte im Juni 2022 geliefert werden. Im August haben wir die Inneneinheit bekommen und sie wurde eingebaut. Wir warten jetzt auf die Außeneinheit und keiner kann uns sagen wann die geliefert wird. Da unsere Gastherme ausgebaut wurde haben wir jetzt das Problem mit dem Heizen. An den Heizkörpern sind Viessmann Vicare Thermostate zur Einzelraumsteuerung verbaut. Die Warmwasserbereitung geht einigermaßen mit dem Heizstab. Wir haben einen Tag mal die Heizung über den Heizstab laufen lassen, an den Tag haben wir 150 kW/h Strom (ca. 50 €) verbraucht, da die Anlage wohl nicht mit den Thermostaten kommuniziert, hatten wir 23 Gard, obwohl die Thermostate auf 18 stehen. Unser Heizungsbauer ist wohl nicht richtig mit der Technik vertaut und schwer zu erreichen. Frage: Ist es möglich nur mit dem Heizstab der Innenheit zu heizen. Wie muss die Anlage dazu eingestellt werden so dass die Einzelraumsteuerung richtig arbeitet und der Stromverbauch im vertretbaren Rahmen liegt. Vorab vielen Dank für die Hilfe. Dete
... Mehr anzeigen