Hallo!

Wir haben seit März eine WP Vitocall 222 S mit einem 40 Liter Pufferspeicher Vitocell 100 E. Die Regelung läuft über Vitotronic 200. In der Bedienungsanleitung ist beschrieben, wie für den Pufferspeicher ein Zeitprogramm erstellt wird.

In der Menüführung ist unter "Anlage" aber kein weiterer Menüpunkt zum Pufferspeicher. Ich kann also keinen Zeitplan erstellen, habe über das Menu keinerlei Zugriff auf den Speicher. 

Mein Installateur sagt, er wisse nichts darüber.

Lässt sich das Menu dafür freischalten? Wird das automatisch geregelt? Wer weiß etwas dazu?

 

Danke und Grüße

 

Thomas

 

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo,

 

der 40l ist ein Reihenspeicher.

Von diesem Speicher muss die Vitotronic nichts "wissen" und wird auch nicht dort konfiguriert.

Es findet keine Regelung nach der Speicher Temperatur statt.

 

Dieser Reihenspeicher hat nur den Zweck für die Abtauung genügend Energie bereit zu stellen.

 

Google einfach nach Parallelspeicher und Reihenspeicher bei Wärmepumpen, dann verstehst du hoffentlich  den Unterschied.. Von einem Parallelspeicher müsste die Vitotronic "wissen".

 

VG 

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hallo,

 

der 40l ist ein Reihenspeicher.

Von diesem Speicher muss die Vitotronic nichts "wissen" und wird auch nicht dort konfiguriert.

Es findet keine Regelung nach der Speicher Temperatur statt.

 

Dieser Reihenspeicher hat nur den Zweck für die Abtauung genügend Energie bereit zu stellen.

 

Google einfach nach Parallelspeicher und Reihenspeicher bei Wärmepumpen, dann verstehst du hoffentlich  den Unterschied.. Von einem Parallelspeicher müsste die Vitotronic "wissen".

 

VG 

 

Besten Dank!

 

das war sehr hilfreich.

frohes Heizen

 

Thomas

Top-Lösungsautoren