Hallo,
leider funktioniert unsere Wärmepumpe wieder nicht.
Heute war nach Fehlerdiagnose ein Kältetechniker bei uns und hat das Ventil zum Umschalten des Abtaubetriebes getauscht und Kältemittel aufgefüllt.
Leider war es offensichtlich nicht die Ursache, da die Ausseneinheit danach wieder ausgefallen ist.
Es werden Fehler 22 und 28 angezeigt. Ich hänge ein Foto an.
Was könnte denn die Ursache sein?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Viele Grüße aus dem kalten Chiemgau
Jochen
Hallo Jochen, gib mal A9 in die Suche ein. Es gibt gefühlt 250 Beiträge/Erkenntnisse zu dem Thema.
Guten Morgen,
ich habe viele davon gelesen.
Üblich ist, dass Kältemittel fehlt. Dieses wurde aber gestern aufgefüllt und das Ventil getauscht.
Was könnte also darüber hinaus fehlerhaft sein?
Vielen Dank für Eure Hilfe
und viele Grüsse
Jochen
Hallo Jochen,
besteht das Problem aktuell noch?
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
ja, das Problem besteht noch. Da die Aussentemperatur nun über ca. -5°C ist, läuft die Anlage.
Meiner Erfahrung nach fällt sie nur unter dieser Temperatur aus. Erstaunlicherweise taut sie schon ab,
ganz normal.
Woran könnte das noch liegen?
Vielen Dank und viele Grüße
Jochen
Die Meldungen können eventuell auf Kältemittelmangel schließen lassen. Dies sollte einmal durch einen Kältetechniker überprüft werden. Setz dich dazu mit deinem Fachbetrieb in Verbindung.
Viele Grüße
Flo
| Benutzer | Anzahl |
|---|---|
| 13 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 |