meine oben genannte Anlage läuft für uns in Ordnung. Lediglich werden häufig (ca. 6-12x am Tag) der Fehler "2c Saugdrucksensor Unterbrechung" in der App ViCare in der Meldungshistorie angezeigt, welcher kurz danach wieder gelöst ist.
Weiterhin wurde von der App die Mitteilung zu diesem Fehler pausiert, um unnötige Benachrichtigungen zu vermeiden.
Gibt es hier Handlungsbedarf, oder kann ich der ViCare App vertrauen und die Fehler ignorieren?
Zur Info: von der Firma IBS GMBH wurde bereits in der Vergangenheit der Kabelbaum mit Saugdrucksensor getauscht.
Seriennummer 7637415030061193
Vielen Dank im Voraus und mit freundlichen Grüßen
Alexander Leimbrock
Hallo @Alexander86
Der Kabelbaum mit den Temperatursensoren im Innengerät muss erneut ausgetauscht werden.
VG