abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Wärmemengenzähler, Verbrauchszähler bei Vitocal 200-S

Hallo,

 

im Rahmen eines Heizungschecks benötigen wir Zugang zum Wärmemengenzähler unserer Vitocal 200-S. Wir müssen insbesondere den Stromverbrauch seit Inbetriebnahme ablesen.

 

Im Servicemenü unter Punkt "Energiebilanz" finden sich nur die Verbräuche für Heizung und Warmwasser, nicht jedoch der Stromverbrauch. Wo kann man das ablesen oder benötigt man dazu ein Extragerät?

 

Seriennummer unserer Anlage: 7745670903293110

 

Danke und VG

1 ANTWORT 1

Hallo Starnberg_2011,

 

die interne Energiebilanz ersetzt keinen geeichten Strom- oder Wärmemengenzähler. Die dort angezeigten Werte können um bis zu 20% abweichen. 

 

Bitte prüf einmal die folgenden Parametereinstellungen:

 

8811: 2
8812:  >1
8814: 10238815: 1023
8817: 1023
8818:  31
8819:  31 
881A:  31
881B:  31 


Einige können sich in der zweiten Codierebene befinden. Dafür musst du in der Serviceebene (OK- und Menü) die "OK"- und "Rückstell"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gibst du den Code 344 254 1331 ein. Wichtig! Durch falsche Einstellungen in der Expertenebene kann es zu Geräteschäden kommen. 

 

Viele Grüße
Flo

Top-Lösungsautoren