Das war bestimmt ein Abtauvorgang
Wird der Abtauvorgang irgendwo protokolliert?
Hallo Joachim,
das hört sich sehr nach einen Abtauvorgang an. Dabei bleiben z.B. die Lüfter ein paar Minuten aus und der Verdichter läuft weiter. Ich habe zwar keine 200, aber das dürfte alles in Ordnung sein. Du siehst den Abtauvorgang in ViGuide unter Dokumentationen/Ereignisprotokoll.
VG
Im Viguide-Browser https://viguide.viessmann.com/ unter Dokumentation --> Ereignisprotokoll
War ein Abtauvorgang.
Zwischen den ganzen Meldungen taucht noch zweimal das auf:
Hallo Joachim,
würde ich unbedingt dem Fachbetrieb melden.
VG
Das ist der Abtauvorgang. Bei einer Aussentemperatur von 5 °C wird der Warmwasserkreislauf zwischen Innen- und Ausseneinheit mittels der Innenpumpe in der Inneneinheit umgekehrt. Das verhindert ein "Einfrieren" der Ausseneinheit. Der Vorgang kann bis zu ca. 20 bis 25 Minuten andauern. Dabei zieht die Anlage in der Spitze bis zu ca. 4,5 kW Leistung.
In der Viguide-App wir das in der Dokumentation protokolliert.