abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vorlauftemperatur 61°C; Außentemperatur 15°C Berlin

252 A, 13 KW

Wie kann es sein, dass ich bei 15°C Außentemperatur eine Vorlauftemperatur von 61° C habe?

10 ANTWORTEN 10

Warmwasserbereitung?

nein!

Mahlzeit 

 

Heizkurve prüfen.

Falsch eingestellt Raum Solltemperatur.

 

Gruß Claus-Vito 

 

Na ja, eigentlich doch. Vielleicht nicht in deinem speziellen Fall. Aber so sparsam, wie du Informationen lieferst, lässt sich wenig sagen, was nicht spekulativ wäre.

 

LG, Sebastian

Sorry dann so

 

Mögliche Ursachen für die zu hohe Vorlauftemperatur:
  • Falsch eingestellte Heizkurve: Die Neigung (Steilheit) oder das Niveau (Parallelverschiebung) der Heizkurve sind viel zu hoch eingestellt.
  • Warmwasserbereitung: Es handelt sich um eine Momentaufnahme während der Warmwasserbereitung (hier sind 60 °C normal), nicht um den Heizbetrieb.
  • Fehler in der Regelung: Die Wärmepumpe arbeitet nicht im optimalen Außentemperatur-geführten Modus.
  • Hysterese (Takten): Die Anlage versucht, eine zu hohe Solltemperatur zu erreichen, da die Heizkurve im Übergangsbereich (5 bis 15 °C) nicht richtig eingestellt ist. 

 

Empfohlene Schritte zur Behebung (Heizkurve optimieren):
  1. Heizkurve absenken: Die Heizkurve sollte flacher eingestellt werden. Als Faustregel gilt für moderne Häuser: Neigung ca. 0,2 bis 0,4.
  2. Niveau korrigieren: Das Niveau der Heizkurve ist bei dieser Temperatur (15 °C) entscheidend. Dieses sollte gesenkt werden.
  3. Raumthermostate öffnen: Stellen Sie sicher, dass alle Raumthermostate in den Wohnräumen voll aufgedreht sind, damit die Heizkurve optimal eingestellt werden kann.
  4. Fachmann rufen: Sollte eine Anpassung nicht helfen, ist eine Überprüfung des hydraulischen Abgleichs und der Einstellungen durch einen Fachbetrieb notwendig. 

 

Schau mal bei der Vorlauftemperatur und Rücklauftemperatur nach von den Heizkreisen. Die Anzeige ist meist in der Nähe von der Heizkreis Pumpe.

252 A, 13 KW, Heizkörper, Grundfläche ca. 300 qm.

Danke für die Hinweise! Anlage steht in Berlin, Außentemperatur ca. 14°C
Raumsolltemp.  21°C
Heizkennlinie Neigung 1,2 ; Niveau 0,0

Heute Morgen 28.02. 9:00 Uhr hatte ich eine Vorlauftemperatur von 29°C.
Heute Nachmittag Vorlauftemperatur 61,3 °C.

Nur 1 Heizkreis

 

Viele Grüße

Behalte es mal im Auge ob die Vorlauftemperatur immer nach der Warmwasseraufbereitung zu hoch wird.

 

 

Erklärung: PV-Anlage produziert Überschuss, Speicher ist voll und es folgt keine Einspeisung ins Netz.

WP speichert thermische Wärme. 

 

Zitat Anfang:

  • Sollwertanhebung (Thermischer Speicher): Die Wärmepumpe erhöht automatisch die Zieltemperatur für das Warmwasser und den Heizungspuffer. Anstatt das Wasser nur auf 50 °C zu erhitzen, wird es beispielsweise auf 60 °C aufgeheizt, um die überschüssige elektrische Energie als Wärmeenergie für spätere Stunden zu "lagern".  Zitat EndeViele GrüßeIch dachte bei PV-Überschuss und vollem Speicher wird immer ins Netz eingespeist.

Viele Grüße

Sorry, bitte nicht falsch verstehen, vollständige Antworten würden uns eine Beantwortung erleichtern. 

Ich vermute! (da bisher nicht erwähnt): Wenn du Warmwasser erzeugst UND gleichzeitig (vorgelagert) die Batterie deiner PV-Anlage voll ist geht die WP über SmartGrid in den "Preferred Mode" und heizt dein WW auf 60 Grad (50 Grad normal WW, +10 Grad im Preferred Mode). Damit hast du in der WP logischerweise über 60 Grad im VL. Wenn WW-Bereitung endet - wohin soll das warme Wasser entweichen? Richtig, 4/3 Wegeventil schaltet auf Heizung und bringt dir für ein paar Minuten höhere Temps. 

Bei FBH ohne Puffer und ohne Mischer würde ich mir Gedanken machen (oder max VL-Sensor fehlt), andernfalls - wo ist das Problem?

lg Thomas

 

PS: 60 Grad würde ich dir wegen Kalkausfall definitiv nicht empfehlen - so ein WW-Speicher ist schneller zu mit Kalk als du glaubst

250A.10, Speicher WW 390, Heizkörper ohne Puffer, 2532; PV+Smartgrid; HA API+Open3e

Danke für die interessante Ausführung!
Hatte den den HB gefragt, der musste erst bei Viessmann nachfragen.

 

Die Antwort wurde leider von Viessmann verändert!
"Antwort wurde geändert  .......". Weiß nicht warum.

 

Als normale WP-Nutzer (kein technisches Wissen) bekommt man einen Schreck, wenn bei genannten Daten eine Vorlauftemperatur von genannter Höhe angezeigt wird.

Ich bedaure es sehr, dass sich die HB keine Mühe geben, den Endkunden ein bisschen einzuführen und aufzuklären.

Motto: Die verstehen es sowieso nicht. Ist auch nicht einfach.

Nochmals vielen Dank

 

Top-Lösungsautoren