Hallo zusammen, 2 Fragen zur Filterreinigung/Rückspülung bei der Vitocal A 250-13 mit 600 l HW-Puffer in die Runde:
1. Sollte die Anlage zur Reinigung des Filters der Ausseneinheit lediglich ausgeschaltet oder komplett stromlos (über Sicherungen) sein? Im Viessmann-Video ist da leider nix dazu ausgesagt, lediglich daß dies bei anstehendem Druck erfolgen kann.
2. Kann der Magnetit-Rückspülfilter Innen auch bei laufender Wärmepumpe rückgespült werden, oder sollte dies nur in "Pausen" bzw. im ausgeschalteten Zustand erfolgen?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Nitram19
zu 1. Es ist immer ratsam bei solchen Tätigkeiten die Anlage Stromlos zu schalten.
zu 2. Du kann den Magnetitfilter auch während des Betriebes problemlos reinigen.
Danach wieder etwas Heizwasser nachfüllen.
Gruß wubl
Hallo Nitram19
zu 1. Es ist immer ratsam bei solchen Tätigkeiten die Anlage Stromlos zu schalten.
zu 2. Du kann den Magnetitfilter auch während des Betriebes problemlos reinigen.
Danach wieder etwas Heizwasser nachfüllen.
Gruß wubl