abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitronic 200 Ferienprogamm nur für einen Heizkreis einstellen

Hallo,

ich habe eine Vitronic 200 und steuere damit 2 Heizkreise. Wenn ich das Ferienprogramm einschalte, betrifft das immer beide Heizkreise.

In der Bedienungsanleitung steht, dass der Installateur das auch so einstellen kann, dass es nur einen Heizkreis betrifft.

Mein Installateur findet aber diese Einstellmöglichkeit. Kann da jemand weiterhelfen?

Vielen Dank im Voraus!

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo @Uwe26 

 

Der Einfluss des Ferienprogramms kann im Servicemenü unter Codieradresse 7050 eingestellt werden.

 

2024-05-20 21_07_29-5832377VSA00004_1.pdf – Google Chrome.png

2024-05-20 21_11_57-5832377VSA00004_1.pdf – Google Chrome.png

2024-05-20 21_12_34-5832377VSA00004_1.pdf – Google Chrome.png

VG

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hallo @Uwe26 

 

Der Einfluss des Ferienprogramms kann im Servicemenü unter Codieradresse 7050 eingestellt werden.

 

2024-05-20 21_07_29-5832377VSA00004_1.pdf – Google Chrome.png

2024-05-20 21_11_57-5832377VSA00004_1.pdf – Google Chrome.png

2024-05-20 21_12_34-5832377VSA00004_1.pdf – Google Chrome.png

VG

Danke! Wunderbar!