Hallo,
In meiner W01C mit einer 200S WP ( Bj Q4/2022) kann ich den Parameter 7E00 auf den Wert 3 setzen.
Die 3 ist weder in meiner gedruckten noch in der digitalen Serviceanleitung enthalten.
Wer hat Infos ?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo ThoLa,
der Einstellwert 3 ist dafür zuständig, wenn du eine Gridbox hast und darüber mithilfe der Vitoconnect die Smart Grid Funktion auslösen möchtest.
Viele Grüße
Flo
Hallo ThoLa,
der Einstellwert 3 ist dafür zuständig, wenn du eine Gridbox hast und darüber mithilfe der Vitoconnect die Smart Grid Funktion auslösen möchtest.
Viele Grüße
Flo