Habe seit Herbst 2019 eine Vitocall 300-G BWC301.B13 Wärmepumpe mit Vitotronic 200 (Typ WO1C) schwarz (als Ersatz für die 20 Jahre alte Vitocall 330 B13),

mit: Heizung Pufferspeicher, WW-Speicher, aktiv-Kühlung in Vorbereitung, thermische Solaranlage

Thermische SolaranlageRegelung: Modul SM1 (Serien-Nr.:7576538810315115)

Im Menü Solar sind nur wenigen Codieradressen anwählbar:

Typ Solarregelung          7A00 : 3         = SM1

C002 : 2, C008 : 90, C00A : 5, C00F : 60, C020 : 7 sind anwählbar und eingestellt

Die restlichen Codieradressen SM1 lt. Montage- uns Serviceanleitung fehlen.

weitere Codierungen:

Anlagendefinition: 7000:6, 7002:180, 7003:40, 7010:0, 7019:0, 700A:0, 7011:0, 7012:2, 7013:8, 7014:4, 7018:1000

Verdichter: 5000:1, 5012:1, 5013:13, 5014:0,

Freigabe externer Wärmeerzeuger: 7B00:0

Warmwasser: 6000:580, 6014:0, 6005:480, 6006:800, 6007:100, 6008:100, 6009:0, 6040:0, 601E:0, 601F:0, 600A:1, 600C:700, 600D:300, 600E:1, 60011:240, 6012:90, 6016:0, 6017:1

Solar: 7A00:3, C002:2, C008:90, C00A:5, C00F:60, C020:7

Pufferspeicher: 7200:2, 7202:450, 7203:50, 7204:500, 7205:1, 7208:500, 7209:50, 720A:1

Kühlung noch: 7100:0         aktiv Kühlung wird noch in Betrieb genommen

Was muss ich einstellen, damit die restlichen Codieradressen Solar angezeigt werden und einstellbar sind?

Danke

Mattias

 

5 ANTWORTEN 5

Hallo minus041,

welche fehlen dir denn und was möchtest du genau einstellen? Erreichbar sind diese über die Expertenebene.

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

danke für dein Bemühen.
Mir fehlen folgende Codieradressen:
C000, C001, C003, C004, C005, C006, C007, C009, C00C, C00D, C00E, C010, C011, C012 müssten doch lt. Montage und Serviceanleitung SM1 vorhanden sein.
Ich habe neben dem WW-Speicher (300Liter) einen Heizungs-Pufferspeicher 1000Liter), in den ich die weitere Solar-Wärmeenergie zwischenspeichern möchte, so wie es schon in den vergangenen 20 Jahren vor Erneuerung der Wärmepumpe mit Einbau des SM1 mit anderer Regelung (nicht Viessmann) funktionierte. Jetzt schaltet die Solarpumpe (Grundfoss Solar Hybrid 75/180 PWM) bei erreichen der max. Speichertemperatur ab und Solarspeichertemp. klettert bis auf 160°C (14m² thermische Solarfläche).
Der Ausgang 22 vom SM1 wird zB.: momentan garnicht geschalten.
Wie komme ich in die Expertenebene.
Bin MSR-Techniker, in der Instandhaltung tätig gewesen - jetzt Rentner geworden.
War beruflich in den 90er Jahren als Heizung-Servicemonteur 5 Jahre beschäftigt.
Danke für deine nochmaligen Bemühungen Flo.
Viele Grüße aus Freiberg/Sachsen

In die Expertenebene gelangst du indem du in der Serviceebene die OK- und Rückstelltaste zeitgleich gedrückt hältst. Anschließend gibst du den Code 344 254 1331 ein. Bedenke bitte, dass in der Ebene Falscheinstellungen bei bestimmten Parametern Geräteschäden entstehen können.

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

danke für die schnelle Antwort.
Ich werde es angehen und danach berichten.
Viele Grüße
Mattias

Hallo Flo,

nochmals Danke für deine Hilfe. Hat alles wunderbar geklappt.
Alle Codier-Adressen sind im Expertenmenü vorhanden, so wie in der Doku beschrieben.
Viele Grüße
Mattias