Vitocall 200 mit NC-Box mit Mischer

Guten Tag,
ich habe eine Viessmann Anlage die Vitocall 200 in Verbindung mit der NC-Box mit Mischer.
Nun habe ich aber folgende Fragen:
Und zwar soll meine Fußbodenheizung ja heizen und kühlen, nur wie kriegt meine Anlage das mit? 
Gibt das Raumthermostat den Befehlt heizen kühlen oder wie genau läuft das?
Dann wäre auch die Frage ob mein Raumthermostat auch den Kühlbefehl braucht? (Habe noch keine)


Vielen lieben Dank schonmal 



3 ANTWORTEN 3

Hallo Bobo98,

 

bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.

 

Viele Grüße
Flo

Guten Tag Flo,
meine Seriennummer wäre 7727804001128126.
Meine Frage wäre auch ob die Wärmepumpe per Knopfdruck selbst die NC-Box mit Mischer anstellen kann oder brauch ich einen Schalter damit die Anlage im Sommer kühlt? 

Vielen Dank

Danke, der Kühlbetrieb wird automatisch aktiviert. 

 

Kühlgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur + 4K
Kühlbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Kühlgrenze
Kühlbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Kühlgrenze - 1K Hysterese

 

Heizgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur - 4K
Heizbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Heizgrenze
Heizbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Heizgrenze + 2K Hysterese

 

Über 211.5 kann dein Fachbetrieb den Kühlkontakt abgreifen. Damit könnte dafür gesorgt werden, dass alle Ventile auffahren, wenn der Kühlbetrieb aktiv ist. 

 

Viele Grüße
Flo