Hallo, ich habe einen Vitocall 200S mit einem 400l Pufferspeicher für die Fußbodenheizung. Keine Warmwasseraufbereitung. Die Anlge wurde 12/24 in Betrieb genommen und seit 10/25 wohne ich in dieser Imobilie (Neubau - Fertighaus 41cm Aussenwand und 50cm Geschoßdecke). Mein Problem diesbezüglich ist der Pufferspeicher. Da die oberste Temperatur des Pufferspeichers (der Temp. Fühler sitzt aber in der Mitte des Speichers) ist gerade mal so hoch wie die Vorlauftemperatur des Heizkreislaufes, da dürften die 400l vom Pufferspeicher wohl nicht genutzt werden. Da wird auch der Mischer nichts zum Regeln bekommen. Ich habe bis jetzt 1240 Betriebsstunden auf dem Verdichter und dazu 1852 Starts. Das ist doch deffinitiv zu viel - oder. Die Heizung wurde von einem Viessmann Servicetechniker in Betrieb genommen. Raumtemperaturen werden erreicht, aber der Stromverbrauch und die Verdichterstarts sind meiner Meinung zu hoch. Die elektr. Zusatzheizung ist deaktiviert. Die max. Vorlauftemperatur ist auf 40° eingestellt. Die wird er an Hand der eingestellten Heizkurve erst bei -30° erreichen. Die Heizkurve hat eine Neigung von 0,5 und das Niveau ist auf -4 eingestellt. FB Heizung Fläche 160qm. Macht es Sinn, den Sollwert des Pufferspeichers zu erhöhen um das Takten zu reduzieren, oder steigt damit der Stromverbrauch noch höher. Welcher Patamater wäre für die Sollwertanpassung des Pufferspeichers. Danke für Infos