Vitocal BW 116 CD 50 Störung A06 & A08 ein bis zwei Mal / Woche

Hallo an die Experten!
Unsere Wärmepumpe "Vitocal 300 BW 116 CD 50" steigt seit einigen Wochen regelmäßig (ca. ein bis zwei Mal / Woche, Tendenz zunehmend) mit den Fehlern A06 bzw. A08 aus. Rücksetzen des Druckwächters und Neustart der Anlage behebt das Problem dann stets bis zum nächsten Auftreten. Es waren schon mehrere Heizungsbaufirmen zur Fehlersuche vor Ort, allerdings ohne Erfolg. Daher meine Frage nach typischen bzw. bekannten Ursachen für dieses Verhalten und wo in diesem Falle am Besten zur Fehlersuche zunächst anzusetzen wäre.

 

Besten Dank vorab und Gruß

Canide

IMG_5138.jpg
1 ANTWORT 1

Hallo Canide,

die bei deiner Anlage auftretenden Meldungen können an einer mangelnden Wärmeabnahme liegen. Hier sollte überprüft werden, wie hoch die Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf im Heiz- bzw. Warmwasserbetrieb ist. Diese Differenz sollte optimalerweise bei ca. 7K liegen. Ab 9-10K ist der Betrieb grenzwertig.

Beste Grüße °fl